Показано с 1 по 10 из 18

Тема: буст2 не всегда запускается при дистанционном управлении

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    в трехфазной схеме разьве не всегда одновременно открыты неск семисторов?
    Не всегда.

    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    не проще окрывать каждый при указанном угле. а закрываются они сами при переходе через 0?
    Так оно и работает.

    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    при фазовом регулировании движок еще крутится, если уставка >= 50%, а в целочисленном до снижения мощности >= 30%.
    больший диапазон регулировки.
    Это уж вам выбирать, какую схему применять. Хочу только отметить, что БУСТ2 не регулирует мощность - он регулирует угол открытия тиристоров. В целочисленном режиме мощность будет зависеть от уровня управляющего сигнала почти линейно, а в фазовом - нет. Т.е. 30% управляющего сигнала в целочисленном и фазовом режимах - это разная мощность в нагрузке.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Во Вик Посмотреть сообщение
    Так оно и работает.
    .
    Тогда зачем dip4 (схема включения нагрузки) для симметричной нагрузки?

    Фазные токи (через семисторы) в обоих схемах (звезда, треугольник, с нейтралью, без нейтрали) при симметричной нагрузке и отсутствии перекоса фаз будут течь одинаково.

    При схеме с нейтралью сумма втекающих и вытекающих из нейтрали токов должна быть == 0 (при условии симметрии). Через нейтраль ничего не должно течь.

    И угол открывания тиристоров долежн быть указанный (управляться от БУСТ без каких- либо интеллектуальностей).

    Не так? Т.е. я не очень в электротехнике...

    Мы видим, что dip4 влияет. Т.е. нужно проверить перекос фаз и индуктивность обмоток мотора?

    Должно быть, разный алгоритм БУСТ. Можно объяснить, как зависит алгоритм управления тиристорами от dip4?
    Последний раз редактировалось Gosha; 16.06.2010 в 11:55.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    Можно объяснить, как зависит алгоритм управления тиристорами от dip4?
    Я уже описал выше. При способе 2 (например, звезда без нейтрали) ток течёт из фазы в фазу и на его пути не один тиристор/симистор, а два. Следовательно, чтобы ток потёк надо открыть оба одновременно. Если открыть только один, ток не потечёт и схема работать не будет, что вы и наблюдали.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Во Вик Посмотреть сообщение
    Я уже описал выше. При способе 2 (например, звезда без нейтрали) ток течёт из фазы в фазу и на его пути не один тиристор/симистор, а два. Следовательно, чтобы ток потёк надо открыть оба одновременно. Если открыть только один, ток не потечёт и схема работать не будет, что вы и наблюдали.
    Можно ли увидеть осциллограммы (3 графика (3 фазы)) управления тиристорами для обоих положений dip4. Специально полу- знающих общую электротехнику.

    А еще лучше, в РЭ на БУСТ.


Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •