Страница 639 из 856 ПерваяПервая ... 139539589629637638639640641649689739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,381 по 6,390 из 8555

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6381

    По умолчанию

    А что случилось с тех. поддержкой SystemeElectric? И что-то не припомню, чтобы их контроллеры поддерживали profinet/bus

  2. #6382

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите как работать с OwenTrendFrame ? Смотрю документацию и не понимаю: Откуда взялся PLC_PRG.fbTrend ? Это надо самим добавлять ? Что в нем писать помимо "
    PROGRAM PLC_trend
    VAR
    fbTrend: OVT.OwenTrend;
    END_VAR"
    ?
    Как добавить переменные для отрисовки ?
    Снимок322папрпрпр33333п.JPG
    должно быть примерно в таком виде ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 27.10.2023 в 09:15.

  3. #6383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите как работать с OwenTrendFrame ? Смотрю документацию и не понимаю: Откуда взялся PLC_PRG.fbTrend ? Это надо самим добавлять ? Что в нем писать помимо "
    PROGRAM PLC_trend
    VAR
    fbTrend: OVT.OwenTrend;
    END_VAR"
    ?
    Как добавить переменные для отрисовки ?
    Снимок322папрпрпр33333п.JPG
    должно быть примерно в таком виде ?
    Добрый день!

    Обратите внимание на документацию и пример в данной теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415923
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  4. #6384

    По умолчанию

    Поддержка SystemeElectric предложила использовать стандартные протоколы. SE profinet не поддерживает, НО! Компьютер и С# тоже не поддерживает Profinet, но есть библиотеки, которые позволяют это сделать. Разница только в том, что не добавил готовый коннект в проект и настроил 2-3 параметра, а прописал все пакеты сам в ручную.

  5. #6385

    По умолчанию

    Парни, что я делаю не так с блоком D_TRIG oscat_basic?
    Значение на входе не меняется. Как было 61 так и висит постоянно.
    А выход Q постоянно висит в true.
    cd.jpg

  6. #6386

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от meta11ist87 Посмотреть сообщение
    Парни, что я делаю не так с блоком D_TRIG oscat_basic?
    Значение на входе не меняется. Как было 61 так и висит постоянно.
    А выход Q постоянно висит в true.
    cd.jpg
    Потому что чуть ниже опять вызывается D_TRIG с этим-же именем D_TRIG (имена ФБ должны быть разные)

  7. #6387

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexiy Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Собрал проект на PLC Systeme Electric SM253. Необходимо из S7-1500 забрать один тег. Нашел библиотеку CodeSys S7Comm (NothingRandom). ...
    У кого нибудь есть идеи? Я не жду что кто то всё исправит за меня. Мне бы наводочку как найти то место где возникает ошибка. Всегда можно переписать часть и это будет работать на конкретном железе.

  8. #6388
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lexiy Посмотреть сообщение
    У кого нибудь есть идеи?
    в 1500-ом поднять модбас слейв и забирать данные не используя профинет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #6389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    в 1500-ом поднять модбас слейв и забирать данные не используя профинет
    Если бы мне позволили отредактировать 1500, то я бы построил требуемый функционал на нем и не городил костыли. Объект критичный и начальство пока опасается любого вмешательства.

    Вопрос немного в другой плоскости. Есть CodeSys, есть несовместимость библиотеки с железом.
    Как проверить совместимость библиотеки с железом? Как понять где возникает ошибка? Вы же как то пишете библиотеки и решаете проблемы?

    Все компиляторы из мира PLC и PC всегда указывали точку возникновения ошибки, а тут всё несколько загадочней.

  10. #6390

    По умолчанию

    Повторяю вопрос #4621, возникает аналогичная ошибка Codesys ошибка.png, но возможности подключиться к интернету на рабочем компьютере нет вообще никакой. Какие плагины нужно скачать и доустановить?

Страница 639 из 856 ПерваяПервая ... 139539589629637638639640641649689739 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4041
    Последнее сообщение: Вчера, 09:27
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •