Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Сергей0308 ПИД, управляющий дискретной нагрузкой бесполезная вещь. выше писал, 1,5 кВт не отключаясь за сутки съедают 204р при текущих тарифах. Если ПИД как ни настраивай, никогда не будет выключать обе ступени, а один ТЭН в 1,5 кВт не способен продолжать нагрев в моем случае, то получается что при использовании всегда будет 204+ в сутки. Второй то ТЭН продолжает включаться и выключаться.

В плане комфорта ПИД интереснее, но в общей картине только вреден.
ПИД-регулятор и не предназначен для решения экономических проблем, он решает технические, в смысле поддерживает заданное значение параметра! Для решения экономических проблем есть экономисты!