Добрый день. Подскажите почему при перезагрузке ПЛК, идёт большая задержка по командам с панели оператора, а когда подключается с компьютера и запускаешь онлай все работает быстро. В чем может быть проблема?
Добрый день. Подскажите почему при перезагрузке ПЛК, идёт большая задержка по командам с панели оператора, а когда подключается с компьютера и запускаешь онлай все работает быстро. В чем может быть проблема?
Не понятно, при чём тут перезагрузка. До перезагрузки всё нормально работает? Зачем перезагружаете ПЛК? Почему не перезагружаете панель? Если тормозит панель, значит проблема в обмене с панелью, а не в подключении с компа.
Ваш вопрос содержит десятки неизвестных, поэтому однозначно никто не ответит. Пишите подробней кто мастер и слейв, какие настройки, сколько регистров передаётся, какие функции использованы, со скринами. Что последнее добавили, после чего стало тормозить.
Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2023 в 10:22.
В роли мастера ПЛК 200. Все остальное слейвы. Ситуация такая: при загрузке проекта и переводе программы в старт все работает корректно (в том числе если програмно отключить часть устройств). Если отключить все устройства в том числе и панели общим питанием, происходит задержка по управлению. Сейчас в данный момент в проекте програмно отключены все устройства кроме панелей, пр-103 и ПЛК, возможно ли что ПЛК пытается опросить те устройства которые отключены (тогда не понятно почему он их опрашивает если они отключены програмно).
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Может я заливаю проект не так? Как правильно? Можно ли увидеть в веб конфигураторе как он работает?
Тут выше уже писали, что никто не понимает что такое перезагрузка? А также самый первый ответ про множество неизвестных.
Какие протоколы, мастеры, слэйвы... Сказали что есть что, а какой протокол, tcp или rtu ноль информации. Вы можете подробно расписать своё детище, и что именно там не так...?
Схему хотя бы приложите. Ничего не понятно.
PS... Не заметил вложение, щас посмотрим
Смотрите, на первый взгляд у вас немного неправильно сконфигурированы модбас ТСР панели и шлюз. У них нет юнит ай ди. Там стоит широковещательный адрес 255, а на прках адреса заданы корректно. Может это тоже влияет.