Ну ставить 40А на все может быть... только в следующем варианте это не прокатит, там компрессора, а не ТЭН... почему и так хочу разобраться с математикой.
например.
текущая 2 кВт (неважно что включено) могу добавить 3 кВт (2 тэна). Включается что-то еще на 2 кВт
2+2х1,5=5 -> 5+2 упс = 7 - разница 7-5 = 2 превышает 1,5 значит вырубить надо оба тэна и останется 4 и 1 в остатке, тут включить 1 кВт через ТТР
Ну и в том же духе... после выключения контакторов будет пауза на включение в любом случае, чтобы не клацало постоянно ( ну и защита компрессоров когда на них переползу)
собственно на примере электро котла пытаюсь алгоритм прикинуть и протестировать в действии.