Страница 618 из 893 ПерваяПервая ... 118518568608616617618619620628668718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,171 по 6,180 из 8922

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #6171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Votrj1 Посмотреть сообщение
    Только мышкой изменил по вертикали.И как ранее написал: ВЫЧИСЛИЛ! высота таблицы в пикселях должна быть точно кратна размеру строки. Заносите в хелп. 1-2 пиксель вообще глазом не видно, а работать не будет нормально.
    В вашем примере это тоже работает именно так, как настроено. Строки прокручиваются и выделяются цветом.
    То, что из-за несовпадения высоты строк у вас переход между строками 7 и 8 отображается после прокрутки на 2 строки - это ожидаемое поведение.
    Мы в любом случае добавим в документацию примечание об этом - спасибо за пожелание.

  2. #6172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    R_TRIG формирует единичный импульс - глазами вы его не увидите.
    Переменная С должна ж быть TRUE

  3. #6173

  4. #6174

    По умолчанию

    Есть какой-то гайд как по сетевым настройкам модулей I/O и мастера Ethernet. Какие выставлять таймеры (таймаут ответа/минимальный период опроса/таймаут ответа modbas TCP/таймаут сокета). Как менять при увеличении количества опрашиваемых модулей. У меня сейчас 10 опрашиваемых устройств в системе, не требующей очень высокой точности, но и получать данные раз в 10 секунд не хотелось бы.

  5. #6175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    Есть какой-то гайд как по сетевым настройкам модулей I/O и мастера Ethernet. Какие выставлять таймеры (таймаут ответа/минимальный период опроса/таймаут ответа modbas TCP/таймаут сокета). Как менять при увеличении количества опрашиваемых модулей. У меня сейчас 10 опрашиваемых устройств в системе, не требующей очень высокой точности, но и получать данные раз в 10 секунд не хотелось бы.
    • таймаут ответа - в общем случае не имеет значения, так как используется таймаут ответа modbus TCP;
    • минимальный период опроса - зависит от конкретного модуля (насколько часто он может отвечать?). Чем меньше период опроса - тем больше нагрузка на CPU;
    • таймаут ответа modbus TCP - зависит от конкретного модуля (какая у него может быть задержка между получением запроса и отправкой ответа?);
    • таймаут сокета - в общем случае нет смысла менять значение по умолчанию.

  6. #6176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А в чем засада то

    А разве ее нет?? Мне показалось что при отрицательных значениях на входе функции , будет что то не понятное на выходе.
    Или я ошибаюсь? Или есть какой то вариант избежать этого?

  7. #6177

    По умолчанию

    Добрый день, идет разработка проекта, требуется управление СПК, но он встроен в Exd шкаф.
    Подскажите пожалуйста возможно ли на СПК107 реализовать управление курсором, имитацию нажатия на экран, а так же ввод значений с внешних кнопок.
    Планируется подключать к СПК модули расширения, а к ним уже кнопки.
    Пробовал подключать клавиатуру и мышь по USB, но управление курсором только через мышку.
    Пример СПК и назначение кнопок прилагаю СПК107 и клавиатура.PNG

  8. #6178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Добрый день, идет разработка проекта, требуется управление СПК, но он встроен в Exd шкаф.
    Подскажите пожалуйста возможно ли на СПК107 реализовать управление курсором, имитацию нажатия на экран, а так же ввод значений с внешних кнопок.
    Планируется подключать к СПК модули расширения, а к ним уже кнопки.
    Пробовал подключать клавиатуру и мышь по USB, но управление курсором только через мышку.
    Пример СПК и назначение кнопок прилагаю СПК107 и клавиатура.PNG
    Добрый день. Технически это возможно, хотя и не очень просто.
    Посмотрите здесь п. 6:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf

  9. #6179
    Пользователь
    Регистрация
    22.10.2013
    Адрес
    Нижегородчина
    Сообщений
    173

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В вашем примере это тоже работает именно так, как настроено. Строки прокручиваются и выделяются цветом.
    То, что из-за несовпадения высоты строк у вас переход между строками 7 и 8 отображается после прокрутки на 2 строки - это ожидаемое поведение.
    Мы в любом случае добавим в документацию примечание об этом - спасибо за пожелание.

    Евгений во первых спасибо за совместный поиск ошибки.
    А во вторых вот такие настройки высоты таблицы из 10 строк сделайте, вообще маркера на 10 нажатий не увидите. Вот с этим я и мучался.
    Изображения Изображения

  10. #6180

Страница 618 из 893 ПерваяПервая ... 118518568608616617618619620628668718 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения