TaPX вам про другое, возможно прошивка реле хранит состояние входов и выходов еще в Input Regisres или Holding Registers
И на счет функции 2 при чтении из одного регистра но разных бит, то тут проблема ПР, пусть исправляют, так как согласно настройкам ПР должна булевую переменную выставлять по указанному биту и только.
Банально, оставьте на 4-х входовом реле единственную переменную с битом 0, и поочередно замыкайте входы - что произойдет ? Выведите переменную на экран соответственно
Последний раз редактировалось melky; 25.08.2023 в 10:48.
Я о другом. Создаете ОДНУ булевую переменную, она же может быть только true или false, вне зависимости от значения, так как любое значение то байт получаемый больше 0.
Указываете например бит 2. И замыкаете поочередно входа. Если переменная будет становиться в true независимо от замкнутого входа, значит это недоработка в Овен Лоджике и возможно прошивках ПР
Если так будет, делайте видео и пусть Овен исправляет.
Ничего не понялкак булевая переменная может не быть булевой ?
Скрины можете сделать когда
1. Одна единственная переменная, чтение 0х2, регистр 0, бит 2 - скрины сделать замкнув 3 вход, потом замкнув 4 вход, потом 2 вход
Аж интересно стало...
Да скрины уже выложены, булевая In 1 (адрес 0 бит 0) меняет значения как целочисленная, остальные булевые по 0.
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38243&page=6#52
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2023 в 14:07.