Тема: МКОН 24 не опрашивает больше двух устройств

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Видимо, CAS Modbus Scanner тоже не поддерживает работу через одно TCP-соединение.
    У любого конвертера есть лимит одновременных подключений по TCP.
    У МКОН их 2. У MGate MB3180 - 16.
    Kepserver и CAS Modbus Scanner, видимо, устанавливают отдельное подключение на каждый "узел" слэйва в своей конфигурации (хотя IP-адреса в узлах одни и те же, и отличаются только Unit ID) - поэтому лимит исчерпывается.
    В корректной реализации - устанавливается одно TCP-соединение с конвертером и через него отправляются запросы к разным RTU-слэйвам с разными Unit ID.

    Было бы больше слэйвов - вы бы и на MGate столкнулись с такими же проблемами, как здесь:
    https://moxa.ru/forum/index.php?/top...-mgate-mb3180/
    Так в конфигурации CAS Modbus Scanner присутствует только одно соединение. Один IP, один slaveID, один запрос по регистрам. SlaveID 10 я опросил получил значения, нажал дисконект, поменял в конфигурации SlaveID на 11 нажал Poll и получил ошибку. Нажал дисконект поменял slaveID на 12, нажал poll и получил значения. Тут нет одновременного обращения к разным slaveID МКОНа.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	CasModbus.png 
Просмотров:	60 
Размер:	29.5 Кб 
ID:	68988

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
    Так в конфигурации CAS Modbus Scanner присутствует только одно соединение. Один IP, один slaveID, один запрос по регистрам. SlaveID 10 я опросил получил значения, нажал дисконект, поменял в конфигурации SlaveID на 11 нажал Poll и получил ошибку. Нажал дисконект поменял slaveID на 12, нажал poll и получил значения. Тут нет одновременного обращения к разным slaveID МКОНа.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	CasModbus.png 
Просмотров:	60 
Размер:	29.5 Кб 
ID:	68988
    Понятно. Тогда напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и предоставьте удаленный доступ по AeroAdmin - посмотрим, в чем может быть дело.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Понятно. Тогда напишите, пожалуйста, на support@owen.ru и предоставьте удаленный доступ по AeroAdmin - посмотрим, в чем может быть дело.
    Прошу прощения, инженер поменял 11 на 13 и не сказал. CAS Modbus Scanner опрашивает все три устройства по отдельности нормально. Этот вопрос снят.
    А насчет правильного modbus TCP мастера можете подсказать софтину, которая через 1 tcp соединение опрашивает? Чисто проверить.

  4. #14
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, инженер поменял 11 на 13 и не сказал. CAS Modbus Scanner опрашивает все три устройства по отдельности нормально. Этот вопрос снят.
    А насчет правильного modbus TCP мастера можете подсказать софтину, которая через 1 tcp соединение опрашивает? Чисто проверить.
    Можно, например, использовать виртуальный контроллер CODESYS V3.5, и действовать по аналогии с этим видео:
    https://youtu.be/Czcar_HOTxU

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338820

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно, например, использовать виртуальный контроллер CODESYS V3.5, и действовать по аналогии с этим видео:
    https://youtu.be/Czcar_HOTxU

    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338820
    Я просто почему спросил, в настройках Kepserver есть эта опция использовать один сокет для всех slave устройств и она включена. Но тем не менее одно устройство стабильно не подключаетсяНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Kepserver.png 
Просмотров:	53 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	68993

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
    Я просто почему спросил, в настройках Kepserver есть эта опция использовать один сокет для всех slave устройств и она включена. Но тем не менее одно устройство стабильно не подключаетсяНажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Kepserver.png 
Просмотров:	53 
Размер:	68.5 Кб 
ID:	68993
    Да, судя по названию - это именно та опция, которая вам нужна.
    Но судя по остальной приведенной информации - корректно она не работает.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexanderUshakov Посмотреть сообщение
    Я просто почему спросил, в настройках Kepserver есть эта опция использовать один сокет для всех slave устройств и она включена. Но тем не менее одно устройство стабильно не подключается
    Цитата их справки:
    The ability to put the Modbus Ethernet driver into "single socket" mode is very important for users who are trying to use the Modbus Ethernet driver to talk with a Modbus-Ethernet-to-Modbus-RTU bridge product. Most of these products allow the user to connect multiple RS-485 serial based devices to a single Modbus-Ethernet-to-Modbus-RTU bridge. When a gateway is handling a number of serial devices, the Share a single socket across all devices on this channel option must be unchecked.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    15.06.2020
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от imaex Посмотреть сообщение
    Цитата их справки:
    Вообщем опрос пошел через Kepserver, для этого я в настройках канала Channel Properties, во вкладке Advanced выбрал Virtual Network = 3, Transactions per cycle = 3 и Scan Rate для устройства, что не опрашивался сделал 800мс, а для тех что опрашивались 3000 мс.

    Выглядит как костыли, но опрос идет стабильный. )

  9. #19

    По умолчанию

    Я так понимаю что через OWEN OPC Server тоже можно опрашивать не более двух устройств?

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Я так понимаю что через OWEN OPC Server тоже можно опрашивать не более двух устройств?
    верно
    используйте masteropc, если хотите больше

Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.05.2023, 05:41
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 11:07
  3. Опрос двух устройств по ModBus RTU
    от nicamx в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 10:55
  4. Не добавляется больше 32 устройств по MODBUS
    от RZH в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 08:06
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 20:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •