Цитата Сообщение от yura2507 Посмотреть сообщение
FDI в ПР205 может работать в 3 режимах, как DI, как Счетчик и как Энкодер. При работе с FDI в режиме счетчик, ПР205 считает импульсы и записывает их в виде целого числа. По сути, не зависимо от времени цикла, есть внутренний алгоритм который сам считает и тебе выдает только готовое число (это я так понимаю, могу заблуждаться).
Получил ПР205 и думал быстренько "загрызть очередную собачку".
Как и с ПР200 ранее. А фиг там. Разные области задания переменных...
Да и вообще, много неочевидного, и не прописанного в документации.
Я делал вот так: https://dzen.ru/a/ZFOMAcNBKxr8S41u?share_to=link , правильно это на практике или нет, не знаю, возможно будет полезным.
Все выходные пошагово по железу, и по крупицам документации.
Ваша статья весьма полезна оказалась! Спасибо!

Вот такого, популярного и общего описания и не хватает ОВЕНАМ.
Но они сидят в своих танках, и даже в HELP не могут толком ничего прописать.