Страница 115 из 116 ПерваяПервая ... 1565105113114115116 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1151

Тема: ПР205

  1. #1141

    По умолчанию

    Существуют электронагреватели шкафов с термостатом.
    Осушка воздуха - не знаю, могу придумать сменные мешочки с селикогелем и регламентом их еженедельной (ежемесячной) замены.

    Рассмотрите вариант питания =24 В с использованием источников резервного питания (аккумуляторов) - это готовые промышленные изделия шкафного исполнения (din-рейка), иногда совмещённые с блоками питания. Мне лень искать, помню, что Овен анонсировали такие приборы (и аккумуляторы и ИРП и комбинированные БП+ИРП).

  2. #1142

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может так:

    Вложение 69154
    Очень жаль что Овен до сих в руководстве этот пункт не желает описать вовсе, даже там (в руководстве) приложенный скрин не соответствует.
    Вовсе не приложу для чего в Настройки порта RS-485 указывать Slave = 16 Эсли этот модуль мне нужен в качестве Мастера.
    Так и не понял как настроить. Подскажите пожалуйста знатоки.
    Изображения Изображения

  3. #1143
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,624

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Очень жаль что Овен до сих в руководстве этот пункт не желает описать вовсе, даже там (в руководстве) приложенный скрин не соответствует.
    Вовсе не приложу для чего в Настройки порта RS-485 указывать Slave = 16 Эсли этот модуль мне нужен в качестве Мастера.
    Так и не понял как настроить. Подскажите пожалуйста знатоки.
    А что подсказать, то? В пункте мастер добавляете устройство (вы добавили), прописываете его адрес, регистры. В программе обрабатываете эти регистры. В чем проблема то? В том, что в настройках слота RS-485 адрес прописывается? Ну не туда, немножко, разработчики эту строчку прописали. Забейте
    Последний раз редактировалось Dimensy; 06.04.2025 в 17:41.

  4. #1144

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите МК210 МУ210 и.т.д. можно подключать к ПР205 по модбас TCP?
    в описании модуля сказано что для расширения ОВЕН ПЛК210.
    https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda#mx210

    но здесь пишут что для любого оборудования
    Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс Ethenet и протоколы обмена Modbus TCP, SNMP, MQTT.
    https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda...ormation_Mx210
    заказ порядка 300т.р. предстоит, не хотелось бы попасть в просак!
    ПР205-24 и ПР225-24 как мастер смогут управлять данными модулями?

  5. #1145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите МК210 МУ210 и.т.д. можно подключать к ПР205 по модбас TCP?
    в описании модуля сказано что для расширения ОВЕН ПЛК210.
    https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda#mx210

    но здесь пишут что для любого оборудования
    Для работы с любым оборудованием, поддерживающим интерфейс Ethenet и протоколы обмена Modbus TCP, SNMP, MQTT.
    https://owen.ru/catalog/moduli_vvoda...ormation_Mx210
    заказ порядка 300т.р. предстоит, не хотелось бы попасть в просак!
    ПР205-24 и ПР225-24 как мастер смогут управлять данными модулями?
    Могут, только не навешивайте очень много модулей, ПР это не ПЛК.
    И только по Модбас или ТСР, никаких SNMP, MQTT реле не умеет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2025 в 07:49.

  6. #1146

    По умолчанию

    В версии OL 2.10.365 реализовали групповой опрос, теперь пошустрее будет читать модули. Проверить конечно не мешало бы....

  7. #1147
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2015
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Здраствуйте. Можно использовать два быстрых входа одновременно для разных счетов? OL2.8.362.0 для 1 входа тип переменной целочисленный, для 2 входа только булевой.

  8. #1148

    По умолчанию

    Здравствуйте! Прошу помощи, при обновлении слетел загрузчик, мигает авария, сброс, перепрошивка 25q64 с другой ПР205 не помогла. Прошу прислать в ЛС загрузчик в DFU режиме на данный аппарат, заранее очень благодарен!

  9. #1149

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Македонский Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Прошу помощи, при обновлении слетел загрузчик, мигает авария, сброс, перепрошивка 25q64 с другой ПР205 не помогла. Прошу прислать в ЛС загрузчик в DFU режиме на данный аппарат, заранее очень благодарен!
    Добрый день, напишите пожалуйста ваш вопрос нам на почту: support@owen.ru
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН

  10. #1150

    По умолчанию

    Здравствуйте. После года эксплуатации с ПР205 начали происходить непонятные вещи... происходит смена случайных параметров (например тип входа меняется с аналогового на дискретный или тип датчика изменяется, инверсия дискретных входов) несколько раз в день может так происходить. На объекте персонала нет. ПРка подключена к роутеру, параметры отслеживаются через OWEN OPC на masterscada3. В проекте masterscada используются только значения аналоговых и дискретных входов. (параметры возвращал как вручную на ПРке так и через ОРС сервер) подскажите как исправить данную проблему. модификация прибора ПР205-230.1211.22.0.0 Пароль доступа блокирует возможность изменения настроечных параметров удаленно через ОРС сервер?
    Последний раз редактировалось Khudyakoff; Вчера в 03:53.

Страница 115 из 116 ПерваяПервая ... 1565105113114115116 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •