В вашем проекте 3 проблемы, которые надо устранить:
1. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post373718
2. У вас программе PLC_PRG объявлены VAR_IN_OUT переменные. В вашей ситуации так делать нельзя - сделайте их локальными, например.
3. В обоих ваших визуализациях объявлены VAR_IN_OUT переменные - поэтому эти визуализации нельзя использовать как "экраны" (только как фреймы) и нельзя указывать в качестве в стартовых.
Удалите у них VAR_IN_OUT переменные или создайте новый пустой экран визуализации без VAR_IN_OUT и укажите его как стартовый в компонентах Таргет-визуализация и Веб-визуализация.





Ответить с цитированием