Здравствуте, подскажите пожалуйста как диагностировать соединение ВП110 и ПЛК210 ? и как делать пинг до устройства?
Здравствуте, подскажите пожалуйста как диагностировать соединение ВП110 и ПЛК210 ? и как делать пинг до устройства?
Сделал, все четко работает Снимок.PNG Снимок.PNG
Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 20.06.2023 в 18:30.
Не увидел про базу, вот файл
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 21.06.2023 в 08:06.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
"У меня при выполнении вашей команды в putty появляется приглашение к вводу. Файл .csv не создается.
Как именно вы добиваетесь ее работы в терминале? Выложите видео."
Записал
У вас в CODESYS в команде лишний пробел. Запишите ее в одну строку:
2023-06-21_7-54-43.jpg
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
"У вас в CODESYS в команде лишний пробел. Запишите ее в одну строку: "
Спасибо! Сделал в одну строку и пробел убрал - теперь файл с данными выводится (но после загрузки измененного проекта в ПЛК, он начал тормозить и в вебвизуализации, и в WinSCP тоже медленно работает всё )
Перезагрузил ПЛК по питанию, тормозить перестал
Последний раз редактировалось fergus23; 21.06.2023 в 08:11.
Здравствуте, подскажите пожалуйста как диагностировать соединение ВП110 и ПЛК210 ? Кроме как пинг? Может время можно считывать?
Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 21.06.2023 в 08:55.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk