Страница 581 из 893 ПерваяПервая ... 81481531571579580581582583591631681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,801 по 5,810 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5801

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айрат КИПиА Посмотреть сообщение
    Я использую инкрементальный АВ энкодер, нужна возможность задавать длину , и при достижение указанной длинны выдавалась логическая 1(запускается движение пилы вперед ) когда пила вернется назад требуется обнулить энкодер, и по новой повторять цикл.
    Наши ПЛК не поддерживают прерывания, так что будет погрешность в определении длины и задержка между ее определением и передачей команды.
    Готового блока, соответственно, нет.
    Пример обнуления счетчика энкодера есть здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374785

  2. #5802
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нормального способа нет, но вроде в свежих версиях сделали обходной путь.
    Если есть возможность предоставить доступ по TeamViewer - то могу попробовать помочь.
    Добрый день, Евгений, а появился обходной путь в Codesys SP17?

  3. #5803

    По умолчанию

    Добрый день.

    1)Подскажите пожалуйста, есть ли FB(v3.5) для работы с трехпозиционным регулированием по ПИД закону без автонастройки.

    2) Видел FB "APID_POS_VALV", но там настройки ПИД определяются только автоматически или есть возможность задавать их вручную?

  4. #5804

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, есть ли смысл для снижения нагрузки на процессор конвертировать данные из REAL в INT и дальше всю математику производить уже с INT. Или это экономия на спичках?

  5. #5805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от terlim Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, есть ли смысл для снижения нагрузки на процессор конвертировать данные из REAL в INT и дальше всю математику производить уже с INT. Или это экономия на спичках?
    Нет, не надо. Процессор грузят всякие визуализации, мощные цикличные задачи и особенно работа со строками. А с числами - нет.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #5806

  7. #5807

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1)Подскажите пожалуйста, есть ли FB(v3.5) для работы с трехпозиционным регулированием по ПИД закону без автонастройки.

    2) Видел FB "APID_POS_VALV", но там настройки ПИД определяются только автоматически или есть возможность задавать их вручную?
    Добрый день.
    Можно задать настройки вручную с помощью ФБ SET_APID_POS_VALV.

  8. #5808

    По умолчанию

    Спасибо.
    Появился вопрос по адресации модулей Мх110.
    В документации указано, что:
    "Конфигурирование модулей происходит по протоколу ОВЕН. В связи с особенностями протокола во время конфигурирования каждый модуль занимает количество адресов, равное количеству его
    каналов. То есть в случае попытке настраивать модули, уже находящиеся в сети и имеющие последовательные адреса (1, 2, 3), могут возникнуть ошибки. Если предполагается, что в будущем
    может потребоваться перенастройка модулей, то следует изначально задавать адреса модулей с промежутками, равными числу каналов в модулях."

    1. Данное требование действует только при конфигурировании модулей? Штатная работа же происходит по ModbusRTU?
    2. Допустимо ли на ту же шину добавлять сторонние ModBus устройства и стоит ли учитывать кол-во каналов последнего Mx110 при адресации устройств? Или лучше использовать другой канал RS-485?

  9. #5809

    По умолчанию

    1. Да.
    2. Допустимо. Если предполагается, что может потребоваться переконфигугирование модулей без отключения их от шины - то стоит учитывать.

  10. #5810

    По умолчанию

    dsv.png

    При подключении к спк, внезапно выдает такое, где это выключается?..
    тот же проект под плк не - не ругается

Страница 581 из 893 ПерваяПервая ... 81481531571579580581582583591631681 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •