Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5801
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Айрат КИПиА Посмотреть сообщение
    Я использую инкрементальный АВ энкодер, нужна возможность задавать длину , и при достижение указанной длинны выдавалась логическая 1(запускается движение пилы вперед ) когда пила вернется назад требуется обнулить энкодер, и по новой повторять цикл.
    Наши ПЛК не поддерживают прерывания, так что будет погрешность в определении длины и задержка между ее определением и передачей команды.
    Готового блока, соответственно, нет.
    Пример обнуления счетчика энкодера есть здесь:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post374785

  2. #5802
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нормального способа нет, но вроде в свежих версиях сделали обходной путь.
    Если есть возможность предоставить доступ по TeamViewer - то могу попробовать помочь.
    Добрый день, Евгений, а появился обходной путь в Codesys SP17?

  3. #5803

    По умолчанию

    Добрый день.

    1)Подскажите пожалуйста, есть ли FB(v3.5) для работы с трехпозиционным регулированием по ПИД закону без автонастройки.

    2) Видел FB "APID_POS_VALV", но там настройки ПИД определяются только автоматически или есть возможность задавать их вручную?

  4. #5804

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, есть ли смысл для снижения нагрузки на процессор конвертировать данные из REAL в INT и дальше всю математику производить уже с INT. Или это экономия на спичках?

  5. #5805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от terlim Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, есть ли смысл для снижения нагрузки на процессор конвертировать данные из REAL в INT и дальше всю математику производить уже с INT. Или это экономия на спичках?
    Нет, не надо. Процессор грузят всякие визуализации, мощные цикличные задачи и особенно работа со строками. А с числами - нет.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #5806
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день, Евгений, а появился обходной путь в Codesys SP17?
    Добрый день.
    Да, см. видео:
    https://youtu.be/rMww0ZzFo0U

  7. #5807
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1)Подскажите пожалуйста, есть ли FB(v3.5) для работы с трехпозиционным регулированием по ПИД закону без автонастройки.

    2) Видел FB "APID_POS_VALV", но там настройки ПИД определяются только автоматически или есть возможность задавать их вручную?
    Добрый день.
    Можно задать настройки вручную с помощью ФБ SET_APID_POS_VALV.

  8. #5808

    По умолчанию

    Спасибо.
    Появился вопрос по адресации модулей Мх110.
    В документации указано, что:
    "Конфигурирование модулей происходит по протоколу ОВЕН. В связи с особенностями протокола во время конфигурирования каждый модуль занимает количество адресов, равное количеству его
    каналов. То есть в случае попытке настраивать модули, уже находящиеся в сети и имеющие последовательные адреса (1, 2, 3), могут возникнуть ошибки. Если предполагается, что в будущем
    может потребоваться перенастройка модулей, то следует изначально задавать адреса модулей с промежутками, равными числу каналов в модулях."

    1. Данное требование действует только при конфигурировании модулей? Штатная работа же происходит по ModbusRTU?
    2. Допустимо ли на ту же шину добавлять сторонние ModBus устройства и стоит ли учитывать кол-во каналов последнего Mx110 при адресации устройств? Или лучше использовать другой канал RS-485?

  9. #5809
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    1. Да.
    2. Допустимо. Если предполагается, что может потребоваться переконфигугирование модулей без отключения их от шины - то стоит учитывать.

  10. #5810

    По умолчанию

    dsv.png

    При подключении к спк, внезапно выдает такое, где это выключается?..
    тот же проект под плк не - не ругается

Страница 581 из 859 ПерваяПервая ... 81481531571579580581582583591631681 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •