    Вообще решение наченается не с той стороны. Делается на выходе как правило шлюз(тамбур если надо с ламелями для транспорта типа кара) и на него отдельная регулировка подпора воздуха так как если вы почитаете Снип Вентиляция и отопление то там сказано в зимний период времени необходимо обеспечить в помещении положительный баланс 10Па относительно атмасферного... Самая интересная штука начинается во многоэтажках...есть на Авок интересная древняя статья на эту тему ....а так ваше желание управлять перепадом на воротах может привести к катострофическим последствиям в производстве тем более покрасочныц цех...

    Для понимания ситуации хорошобы померить эти перепады в нормируемой величене Паскалях...можно и реле попробовать Овен РД30 https://owen.ru/product/rd30_rele_pe...leniya_vozduha
    Там от 20 Па и дефференциал 10 можно ступенями настроить. и на входа ПР..дешево и сердито при работе с улицей проблема попадания пыли в чувствительные элементы....приходится делать всякие ухищрения ...типа емкости с разным уровнем забора воздуха и т.п... но реле это напорядок дешевле и не СИ...если такая дискретность устроит...я думаю вам потом кто обслуживать будет только спасибо скажут что применили не нонеймалибаба а помышленное решение ...но а насчет шлюза подумайте ...ситуация знакома....у нас на входе стоят "доквеллеры...уравнивающие платформа для заезда в фуру: врезаны в пол здания а не на улице и через щели затягивало холодный воздух....пока баланс не выравняли бяда была ... но все это делалось ручками ...чтобы принимать такие решения как вы задумали надо смотреть что и как у вас устроено приток есть? Вы собираетесь чем дисбаланс регулировать притоком или вытяжку уменьшать....много вопросов...и как сказал может правильнее и дешевле а главное безопаснее локально в виде тамбура....вам то проблема в чем варота открыть или микроклимат в цеху сберечь 365 дней в году 24/7...
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 14.06.2023 в 04:22.
    ...Веселись юноша в юности своей...

Похожие темы

  1. Подбор датчика для измерения давления до 400 бар 40 мПа
    от Вазовски в разделе Подбор датчиков
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:08
  2. Питание для датчика давления и шкалы измерения
    от Alex_sev6 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 22:41
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 13:08
  4. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 12:52
  5. Выбор датчика
    от R_Andrey_V в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 23:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •