Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5761

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Если я правильно понял, о чем речь - то это процесс таргет-визуализации.
    Если в проекте нет таргет-визуализации - то он не будет запускаться.
    Эффект появился после установки на ПК CODESYS 3.5.17.3.
    При запуске старых проектов на 3.5.11.54 этот процесс тоже запускается, раньше не было.

  2. #5762

    По умолчанию

    Всем доброго дня! Подскажите, как правильно организовать связь. Схема такая: ПЛК 210 берет с ПЛК110 по Ethernet порт 502 данные, и с модулей по RS485 и всё отдает в скаду. Но почему то порт 502 на ПЛК 110 для скады закрывается в это время. Разве нельзя 2мя TCP соединениями обращаться к одному слейву? или надо 2 TCP slave с разными портами делать на ПЛК110?

  3. #5763

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Подскажите, как правильно организовать связь. Схема такая: ПЛК 210 берет с ПЛК110 по Ethernet порт 502 данные, и с модулей по RS485 и всё отдает в скаду. Но почему то порт 502 на ПЛК 110 для скады закрывается в это время. Разве нельзя 2мя TCP соединениями обращаться к одному слейву? или надо 2 TCP slave с разными портами делать на ПЛК110?
    Добрый день.
    Да, в ПЛК110 на каждый TCP-порт поддерживается только одно соединение.

  4. #5764

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как решить следующую задачу. Во время работы программы появляются переменные типа DWORD. Нужно чтобы она присваивалась к другой переменной, а к той уже прибавлялось установленное значение. Проблема в том , что присваиваться то присваивается, и прибавляет, но прибавляет только один раз. Цикла не происходит. То есть она опять слетает на появляющуюся переменную.

  5. #5765

    По умолчанию

    Снимок экрана (242).png osnColor[7].dColor это новая переменная которая получается в процессе работы ниже. osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2:=osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2-osnPanel[1].sLamp[1].dwHz; это тот как нормально работает и прибавляет и отнимает. osnPanel[1].sLamp[1].dwColor2 -это изначально имела постоянное значение, а osnColor[7].dColor а эта теперь меняет значение и получается в процессе программы.

  6. #5766

    По умолчанию

    Добрый день. Вот такое сообщение неожиданно вылезло при попытке установить соединение с СПК107 в проекте: "Для устройства задано обязательное Управление пользователями. Это означает, что для подключения к устройству, должно быть включено управление пользователями. В данный момент управление пользователями не активировано на устройстве. Активировать его сейчас?..... итп итд бла бла бла... Кто знает что произошло? где отключить эту фитчу? Спасибо заранее.Снимок экрана 2023-05-24 в 13.32.39.png

  7. #5767

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вот такое сообщение неожиданно вылезло при попытке установить соединение с СПК107 в проекте: "Для устройства задано обязательное Управление пользователями. Это означает, что для подключения к устройству, должно быть включено управление пользователями. В данный момент управление пользователями не активировано на устройстве. Активировать его сейчас?..... итп итд бла бла бла... Кто знает что произошло? где отключить эту фитчу? Спасибо заранее.Снимок экрана 2023-05-24 в 13.32.39.png
    Добрый день.
    Скорее всего - у вас повредился конфигурационный файл в памяти контроллера.
    Самый простой способ решить проблему - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.

  8. #5768

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Скорее всего - у вас повредился конфигурационный файл в памяти контроллера.
    Самый простой способ решить проблему - перепрошить контроллер на ту же версию прошивки, что в нем сейчас, со сбросом настроек.
    повредился сразу в двух контроллерах, один из которых был в холодном резерве?
    ответил на сообщение codesys утвердительно... указав в качестве пользователя root и пароль на СПК.... устройство подключилось.... и каждый раз теперь при подключении появляется диалоговое окно с полем аутентификации.... так же, если в контроллере открыть визуализацию, то сперва запрашивает имя и пароль... какой-то бред... в браузере визуализация не открывается ни под каким предлогом.... думал SSL не нравится, подгрузил новый, ноль эффекта...

  9. #5769

    По умолчанию

    повредился сразу в двух контроллерах, один из которых был в холодном резерве?
    Если на них одновременно пропало питание - то в теории такое возможно.
    Рекомендацию я озвучил.

  10. #5770

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если на них одновременно пропало питание - то в теории такое возможно.
    Рекомендацию я озвучил.
    Да.... вероятность такого события оказалась не нулевой.... Ваши рекомендации решили проблему, спасибо. Теперь "ломаю голову" как избежать этой проблемы в будущем...

Страница 577 из 893 ПерваяПервая ... 77477527567575576577578579587627677 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12