  1. #5711

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос по шаблону ПЧВ3[М01].
    После подачи питания можно ли по состоянию канала «Возможность запуска» (7-й бит слова состояния) делать вывод о готовности ПЧВ к работе?

  2. #5712
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yurya Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вопрос по шаблону ПЧВ3[М01].
    После подачи питания можно ли по состоянию канала «Возможность запуска» (7-й бит слова состояния) делать вывод о готовности ПЧВ к работе?
    Добрый день.
    Этот вопрос не касается CODESYS.
    На мой взгляд - можно, но вам лучше уточнить это у наших специалистов по ПЧВ, написав на support@owen.ru

  3. #5713

    Question Конфигурация нажатия

    Перешел с версии 14 на 17 и в визуализации в конфигурации ввода пропал функционал Конфигурация...обработка клика мышки и тд. С чем связанно или необходима доустановка какой то надстройки?

  4. #5714
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teinrus Посмотреть сообщение
    Перешел с версии 14 на 17 и в визуализации в конфигурации ввода пропал функционал Конфигурация...обработка клика мышки и тд. С чем связанно или необходима доустановка какой то надстройки?
    Проверьте, что установлена галочка Дополнительно.

    2023-05-04_13-21-18.png

  5. #5715

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как сделать, что при обрыве датчики приходила авария? Может в модуле есть параметр который отвечает за это?

  6. #5716
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как сделать, что при обрыве датчики приходила авария? Может в модуле есть параметр который отвечает за это?
    Добрый день.
    О каком именно модуле речь?

  7. #5717

    По умолчанию

    Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101

  8. #5718
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210-101
    В шаблоне опроса есть специальные каналы для получения кода ошибки входов:

    2023-05-11_11-52-02.png

    Тип канала - перечисление Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.

    2023-05-11_11-53-02.png

  9. #5719

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что мне в программе нужно прописать sensors_failed равняется 253, то переменная True? А нет bool переменной в случай ошибки, аварии модуля?

  10. #5720
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,633

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sijey Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что мне в программе нужно прописать sensors_failed равняется 253, то переменная True? А нет bool переменной в случай ошибки, аварии модуля?
    Код:
    VAR
       xModuleError:  BOOL; // бит любой ошибки
       xSensorFailed: BOOL; // бит ошибки обрыва датчика
       eModuleError:  Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS; // код ошибки, привязан к каналу шаблона
    END_VAR
    
    // в области кода
    
    xModuleError  := eModuleError <> Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.NO_ERROR;
    
    xSensorFailed := eModuleError = Mx210Assistant.ANALOG_SENSOR_ERRORS.SENSOR_FAILED;

Страница 572 из 857 ПерваяПервая ... 72472522562570571572573574582622672 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •