Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5581

    По умолчанию

    Вопросы по настройке modbus slave ус-ва. А конкретнее про вкладку "Modbus Slave Init".
    1. Запись указанных там значений в slave будет происходить только при старте мастера?
    2. Что произойдёт, если в процессе работы пропадёт связь со slave устройством и снова появится? Например, на "горячую" заменили модуль МВ210-101. Значения из этой вкладки снова запишутся в устройство? Если да, то тогда каков критерий потери связи?
    3. Те же вопросы, только уже для Modbus RTU.

  2. #5582

    По умолчанию

    Что такое TargetVar ?
    Изображения Изображения

  3. #5583

    По умолчанию

    Можно ли таким образом сделать привязку переменных к шаблону модуля ввода что бы не колупаться с таблицей соотнесения входов этого модуля.

    И еще, СПК читает дискретные входа модуля ввода побитно или сразу маску входов ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.04.2023 в 11:34.

  4. #5584

    По умолчанию

    Что это синим помеченное ?
    Изображения Изображения

  5. #5585

    По умолчанию

    Переменная Х1 объявлена как глобальная, но в PLC_PRG она не видна. В чем дело ?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (14.0 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: png 2.png (3.6 Кб, Просмотров: 11)

  6. #5586

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Можно ли таким образом сделать привязку переменных к шаблону модуля ввода что бы не колупаться с таблицей соотнесения входов этого модуля.

    И еще, СПК читает дискретные входа модуля ввода побитно или сразу маску входов ?
    Будете использовать прямые адреса типа %AT QB, получите проблемы. А писанины больше в 3 раза. Не хотите заполнять конфигурацию, переходите на обмен через биб-ки, только легче вам не станет.

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Что это синим помеченное ?
    Уже получили проблемы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&page=6#52

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Переменная Х1 объявлена как глобальная, но в PLC_PRG она не видна. В чем дело ?
    В PLC_PRG переменные не глобальные. Но если глобальная будет в коде любого блока, она будет работать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2023 в 14:18.

  7. #5587

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В PLC_PRG переменные не глобальные. Но если глобальная будет в коде любого блока, она будет работать.
    Чем PLC_PRG хуже любого другого блока ?

    Создал POU - программу. В ней глобальная переменная то же не видна.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (13.8 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 2.png (2.2 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Newcomer; 16.04.2023 в 14:55.

  8. #5588

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Чем PLC_PRG хуже любого другого блока ?
    Верхнюю строку в глобальных, удалите с атрибутом. ({attribute 'qualified_only'} )
    Вы просто компиляцию не сделали, она будет видна и будет работать. Либо опять у вас проблемы с переменными. Либо программа не вызвана.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2023 в 15:03.

  9. #5589

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы просто компиляцию не сделали, она будет видна и будет работать. Либо опять у вас проблемы с переменными. Либо программа не вызвана.
    Компиляция тут не при чем, после нее ошибка не исчезает.

    Про не вызов программы - это заявление вообще курам на смех.

    Компилятор четко пишет, что идентификатор Х1 не найден. Но Х1 объявлена как глобальная переменная.

  10. #5590

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Компилятор четко пишет, что идентификатор Х1 не найден. Но Х1 объявлена как глобальная переменная.
    Верхнюю строку в глобальных, удалите с атрибутом или закомментируйте // {attribute 'qualified_only'}
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.04.2023 в 15:10.

Страница 559 из 858 ПерваяПервая ... 59459509549557558559560561569609659 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:03
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •