Достал старый модуль 2019г - тоже входы с диапазоном 0..1В не работают и мультиметр на пустом таком входе показывает плавающее напряжение от 0 до 1.8 В.
Пробовал запитать модуль не от ~220В, а от =24В - не помогло.
Звонил в службу поддержки - тоже ничего дельного не сказали.
Есть два подозрения: либо конфигуратор МХ110 версии 1.1.0.60 неправильно записывает тип входа для входов 0..1В, либо на этом модуле входы с таким диапазоном не работают совсем.
ps Попробовал задать тип входа +/- 50 мВ - результат такой же как и при задании диапазона 0..1В - на пустом входе скачет напряжение и это на двух разных модулях 2023 и 2019 г.
pps оставил только один вход с диапазоном 0..1В, а все остальные входы отключил в конфигурации, напряжение на пустом входе начало плавно меняться от 0.7В до 1.33В, т.е. с 0.7 В плавно нарастает до 1.33В и затем плавно падает до 0.7В и так по кругу с периодом 55с.
Последний раз редактировалось kfvniiz; 06.04.2023 в 13:00.
Повесьте на вход резистор номиналом в несколько кОм, потом померейте напряжение в холостую.
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 14:06.
подтверждаю регулярно сталкиваюсь с тем, что просто адрес модуля - часть модулей сразу меняет, половина требует передёрнуть питание, так как остаётся на заводских настройкахЛучше после перезагрузки по питанию.
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 15:27.
открываем руководствоНажмите Init в конфигураторе - все применится.
После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.