  1. #1

    По умолчанию

    Достал старый модуль 2019г - тоже входы с диапазоном 0..1В не работают и мультиметр на пустом таком входе показывает плавающее напряжение от 0 до 1.8 В.
    Пробовал запитать модуль не от ~220В, а от =24В - не помогло.
    Звонил в службу поддержки - тоже ничего дельного не сказали.
    Есть два подозрения: либо конфигуратор МХ110 версии 1.1.0.60 неправильно записывает тип входа для входов 0..1В, либо на этом модуле входы с таким диапазоном не работают совсем.
    ps Попробовал задать тип входа +/- 50 мВ - результат такой же как и при задании диапазона 0..1В - на пустом входе скачет напряжение и это на двух разных модулях 2023 и 2019 г.
    pps оставил только один вход с диапазоном 0..1В, а все остальные входы отключил в конфигурации, напряжение на пустом входе начало плавно меняться от 0.7В до 1.33В, т.е. с 0.7 В плавно нарастает до 1.33В и затем плавно падает до 0.7В и так по кругу с периодом 55с.
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 06.04.2023 в 13:00.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Достал старый модуль 2019г - тоже входы с диапазоном 0..1В не работают и мультиметр на пустом таком входе показывает плавающее напряжение от 0 до 1.8 В.
    Пробовал запитать модуль не от ~220В, а от =24В - не помогло.
    Звонил в службу поддержки - тоже ничего дельного не сказали.
    Есть два подозрения: либо конфигуратор МХ110 версии 1.1.0.60 неправильно записывает тип входа для входов 0..1В, либо на этом модуле входы с таким диапазоном не работают совсем.
    ps Попробовал задать тип входа +/- 50 мВ - результат такой же как и при задании диапазона 0..1В - на пустом входе скачет напряжение и это на двух разных модулях 2023 и 2019 г.
    pps оставил только один вход с диапазоном 0..1В, а все остальные входы отключил в конфигурации, напряжение на пустом входе начало плавно меняться от 0.7В до 1.33В, т.е. с 0.7 В плавно нарастает до 1.33В и затем плавно падает до 0.7В и так по кругу с периодом 55с.
    Советую, после изменений в конфигураторе, повторно проверять записанные параметры. Лучше после перезагрузки по питанию.
    Недавно сам столкнулся, с новыми модулями 8АС, записал новые параметры входа, не работает, проверил, а записанное не применилось, теперь проверяю всегда.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 14:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Советую, после изменений в конфигураторе, повторно проверять записанные параметры. Лучше после перезагрузки по питанию.
    Недавно сам столкнулся, с новыми модулями 8АС, записал новые параметры входа, не работает, проверил, а записанное не применилось, теперь проверяю всегда.
    Нажмите Init в конфигураторе - все применится.

  4. #4

    По умолчанию

    Всем спасибо за ответы.

    Добавлю, что читал в документации о "подключении разных типов датчиков и в любом сочетании". И более того, много раз подключал так термометры сопротивления и датчики с выходом 4..20 мА и все работало.
    Изменил настройки модуля, чтобы все термометры сопротивления были на входах 1..4, а датчики с выходом 0..1В на входах 5..8. Записал - не помогло. На входах 5..8 между клеммами AIx-2, AIx-1 без подключенных датчиков мультиметром вижу гуляющее напряжение от 0 до 1.8В. Уже и конфигуратор скачал с сайта и переустановил (так на всякий случай), и версию прошивки в модуле посмотрел - 2.10 (на сайте лежит такая же версия). Сделал инициализацию прибора, загрузил заново настройки конфигуратором. Но все равно вижу гуляющее напряжение на пустых входах, настроенных на диапазон 0..1В.
    Если эти входы перенастроить на подключение термометра сопротивления и подключить его, то температура измеряется нормально.

    Модуль 2023г. Зав.N:49001221232660478

    Сейчас поищу другой такой модуль, но более древний, может на нем будет работать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    На входах 5..8 между клеммами AIx-2, AIx-1 без подключенных датчиков мультиметром вижу гуляющее напряжение от 0 до 1.8В.
    Отправьте модуль в ремонт.

  6. #6

    По умолчанию

    Повесьте на вход резистор номиналом в несколько кОм, потом померейте напряжение в холостую.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Повесьте на вход резистор номиналом в несколько кОм, потом померейте напряжение в холостую.
    Благодарю за идею.

    Поставил резистор 10кОм между клеммами AIx-2, AIx-1. Измерил между ними напряжение - теперь колебания всего от 0 до 75мВ, что уже хорошо.
    Подключил датчик влажности с выходом 0..1В к этому входу с этим резистором - работает.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    Благодарю за идею.

    Поставил резистор 10кОм между клеммами AIx-2, AIx-1. Измерил между ними напряжение - теперь колебания всего от 0 до 75мВ, что уже хорошо.
    Подключил датчик влажности с выходом 0..1В к этому входу с этим резистором - работает.
    Короче проверил, на 1 входе ТСП Pt100, со 2 по 6 термопары и перемычки, 7 и 8 входы 0-1 В, всё работает.
    Проверил и напряжение на входах 0-1 В, да оно есть и плавает, если ничего не подключать, пишет Обрыв датчика. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 МВ110_8А.jpg 
Просмотров:	46 
Размер:	458.3 Кб 
ID:	67060
    При подключении БП, показывает от 0 до 1 В. На скрине 0,1 В на входах 7 и 8.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 15:27.

  9. #9

    По умолчанию

    Лучше после перезагрузки по питанию.
    подтверждаю регулярно сталкиваюсь с тем, что просто адрес модуля - часть модулей сразу меняет, половина требует передёрнуть питание, так как остаётся на заводских настройках

  10. #10

    По умолчанию

    Нажмите Init в конфигураторе - все применится.
    открываем руководство

    После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.

Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110-60 + МВ110-16Д дискретные входы
    от Glog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2022, 14:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 17:02
  3. Входы/выходы ПЛК154-220.А-М и МВ110-220.16Д
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 14:04
  4. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:49
  5. Входы МВ110-8АС
    от diakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2011, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •