Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #5391
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    А можно будет как-то засунуть значение параметра в текст сообщения?
    Да, см. триггерные переменные (LATCH-переменные).

  2. #5392
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, см. триггерные переменные (LATCH-переменные).
    Увидел, большое спасибо!

  3. #5393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Хороменков Посмотреть сообщение
    Примечание: При переходе ENABLE в FALSE, выход OUT остается в том состоянии, в котором он был в этот момент. Если вам необходимо чтобы выходная переменная сбрасывалась в FALSE при ENABLE равном FALSE, то используйте выражение "OUT AND ENABLE" на выходе (т.е. добавьте блок AND на выход и на второй вход подайте ENABLE) .

    Добрый день , а как это изобразить на ST?
    Код:
    BLINK_2(ENABLE:=ENABLE,TIMELOW:=T#3S,TIMEHIGH:=T#3S, OUT=>av2);
    av2:=av2 AND ENABLE;

  4. #5394

    По умолчанию

    Подскажите как правильно обращаться или присваивать ФБ Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS из него надо .wState, я так понимаю в это слово должно что-то записываться типа:
    info1 := Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS.wState

  5. #5395
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Код:
    VAR
       // привязана в шаблоне к каналу Слово состояния
       wState: WORD;
    
       fbStateToEnums: Mx110Assistant.AFD_E_STATE_TO_ENUMS;
    
       // перечисления, описывающие режим работы ПЧВ
       eControlMode: Mx110Assistant.AFD_E_CONTROL_MODE;
       eWorkState:	 Mx110Assistant.AFD_E_WORK_STATE;	
       eEnergyMode:  Mx110Assistant.AFD_E_ENERGY_MODE;	
       eSpeedRegulatorProtectState:	Mx110Assistant.AFD_E_SPEED_REGULATOR_PROTECT_STATE;
    
    END_VAR
    
    // в коде программы
    
    fbStateToEnums
    (
       wState := wState,
       eControlMode => eControlMode,
       eWorkState => eWorkState,
       eEnergyMode => eEnergyMode,
       eSpeedRegulatorProtectState => eSpeedRegulatorProtectState
    );

  6. #5396

    По умолчанию

    А если я использую готовые шаблоны AFD-E то не получится обратится к ФБ ?

  7. #5397
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    А если я использую готовые шаблоны AFD-E то не получится обратится к ФБ ?
    Получится.

  8. #5398

    По умолчанию

    Подскажите как написать структуру что бы при получении кода ошибки выдавал значение, например:
    10 -- нету напряжения;
    11 -- перегрузка;
    и т.д.

  9. #5399
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
    Подскажите как написать структуру что бы при получении кода ошибки выдавал значение, например:
    10 -- нету напряжения;
    11 -- перегрузка;
    и т.д.
    В каком виде вам требуется получать ошибку? В виде строки?

  10. #5400

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В каком виде вам требуется получать ошибку? В виде строки?
    да, в текстовом "нету напряжения"

Страница 540 из 868 ПерваяПервая ... 40440490530538539540541542550590640 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58