    По умолчанию

    если Вам не сложно могли бы Вы объяснить почему в конце перечисления добавили fbMbSerialRequest()
    Это вызов экземпляра ФБ.
    Без него было примерно так - "погрузили все вещи в машину, но на газ не нажали".

    я правильно понимаю что это равнозначное написание или все таки есть разница?
    Действительно, блоки кода 1 и 3 из вашего поста - семантически эквивалентны.

    В вебинаре показан еще один подход ("лаконичный"), когда вызов экземпляра ФБ происходит только в одном месте (и вот там как раз ему передаются значения на входы xExecute, hCom и xIsAsciiMode), а на шагах CASE другим его входам присваиваются параметры конкретного запроса (адрес устройства, адрес регистра и т.д.).

    Я рекомендую вам использовать тот подход, который для вас более понятен.

  2. #5332
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, как в CoDeSys организовано развёртывание проекта на множество устройств? Желательно без использования самой IDE CoDeSys, автономно.

  3. #5333
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, как в CoDeSys организовано развёртывание проекта на множество устройств? Желательно без использования самой IDE CoDeSys, автономно.
    Добрый день.
    Типовое решение, предлагаемое CODESYS - их Automation Server.
    https://www.automation-server.com/en/

  4. #5334
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    А есть варианты нетиповых решений?

  5. #5335
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    А есть варианты нетиповых решений?
    Не могу вам ничего готового автоматизированного предложить, извините.
    Можно попробовать в сторону скриптового движка CODESYS IDE посмотреть (но тогда на ПК все равно потребуется ее установить):
    https://content.helpme-codesys.com/e...tart_page.html

  6. #5336
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,256

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Подскажите пожалуйста, как в CoDeSys организовано развёртывание проекта на множество устройств? Желательно без использования самой IDE CoDeSys, автономно.
    возможно Вы про это спрашиваете https://youtu.be/dJf4FMQoi0o?t=204


    Ссылка на пост где ссылаются на видео https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401847

    owen.png
    Последний раз редактировалось capzap; 06.03.2023 в 10:22.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #5337
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Да мне бы хоть теорию -- какие файлы куда складывать в ФС ПЛК. Автоматизировать на минималках-то я смогу.

  8. #5338
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    По вашей ссылке -- настройка Modbus RTU в CoDeSys. Может, вы другую ссылку отправить хотели?

  9. #5339

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Принято, проработаем этот вопрос в следующих прошивках.



    Потому что, похоже, канал Enable OwenCloud обрабатывается не совсем корректно.
    Прошивка 2.4.0601.0905, каналы xEnableOwenCloud и xIsOwenCloudEnabled выставлены в FALSE, а в логе всё равно сообщения с попытками соединения с сервисом owencloud.
    Как отключить? Использование фильтра не предлагать.
    Последний раз редактировалось Tacio; 06.03.2023 в 12:21.

  10. #5340
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,258

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Да мне бы хоть теорию -- какие файлы куда складывать в ФС ПЛК. Автоматизировать на минималках-то я смогу.
    Те же файлы, что создаются в результате выполнения команды Онлайн - Создать загрузочное приложение без подключения к ПЛК.
    Путь зависит от модели ПЛК. Какой контроллер вы используете?

Страница 534 из 716 ПерваяПервая ... 34434484524532533534535536544584634 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3274
    Последнее сообщение: Вчера, 16:12
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •