В итоге имеем проблему с МКОН, т.к. периодически он не маршрутизирует пакеты.

Ситуацию удалось продублировать с живыми панелями Delta (Master на RS-485) и с OWEN OPC. При этом МКОН иногда получает запросы от Мастера (мигает индикатор RS), а сам как-будто подвисает - ни через USB, ни через Ethernet к нему не подключиться в OwenConfigurator (хотя по ip пингуется). Через время отвисает, либо после перезапуска по питанию.

Вот лог ошибок от OPC при подобной ситуации:

02-03-2023 15:08:29.085 : Устройство вернуло ошибку (Код: 11 - Specialized use in conjunction with gateways, indicates that no response was obtained from the target device. Usually means that the device is not present on the network.) device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 5, data:[10 83 0B 50 F2 ]

02-03-2023 15:08:29.083 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]

02-03-2023 15:08:28.081 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]

02-03-2023 15:08:27.080 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]

02-03-2023 15:07:54.070 : Нет ответа от устройства device: Узел1.МКОН1 port: Rx Rx, size: 0, data:[]