Сообщение от
Евгений Зубков
Это не брак. Перевернутый шлейф используется для подключения ПРМ-2 напрямую к ТРМ1032М.
Иначе нам пришлось бы увеличивать количество модификаций вдвое, при том что ПО в контроллерах никак не отличалось бы. Ограничение не позволяет менять номер слота ПРМ с головного устройства (ТРМ1032М). В будущем мы планируем ввести еще несколько модификаций по входам и выходам, поэтому увеличение количества модификаций сильно сказалось бы на стоимости поддержки прибора и создало бы сложность выбора модификации.
Был и другой вариант, переразводить плату на ПРМ-2 и вводить новую модификацию ПРМа. При этом, новую модификацию нельзя было бы подключать вторым слотом. Ну и затраты на такую доработку вошли бы в стоимость ТРМа.
Поэтому, такой немного костыльный вариант показался не критичным, с учетом того, что ПРМ-2 без ПРМ-1 будет применяться не часто.
Если вы используете ТРМ1032М с двумя модулями, то перевернутый шлейф вам не понадобится, каждый модуль подключается прямым шлейфом.