marieccccc
Добрый день.
Температура контура с бойлером ГВС регулируется посредством включения/выключения насоса циркуляции. В данном случае контроллер дает команду на отключение насоса для достижения необходимой рассчитанной температуры контура, но контроллер видит, что насос не отключается (сигнал с PDS - ваша фаза, не пропадает), поэтому начинает сигнализировать аварию.
Вы можете отключить контроль работы насоса по перепаду в Меню/Настройки/Насосы, в параметре Вр.разгона выставить "0".