Показано с 1 по 10 из 44

Тема: СПК110: подключение ProfiNet-устройства

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Scenix
    Регистрация
    21.01.2022
    Адрес
    г. Гомель
    Сообщений
    21

    По умолчанию

    Мы применяли на одном из проектов ICP DAS GW-7662 как конвертор из Modbus TCP в Profinet. В связке с СПК107. Никаких особых проблем, кроме ограничения по количеству регистров, не было.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scenix Посмотреть сообщение
    Мы применяли на одном из проектов ICP DAS GW-7662 как конвертор из Modbus TCP в Profinet. В связке с СПК107. Никаких особых проблем, кроме ограничения по количеству регистров, не было.
    А это уже интересно)
    Только это не Modbus TCP в Profinet, а Profinet в Modbus RTU (см фото)
    Как настроили soft на ICP DAS GW-7662 ? Случайно не сделали бекап (файл .ini ) ?
    На СПК107 создали modbus-master?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	gw-7662.jpg 
Просмотров:	62 
Размер:	648.4 Кб 
ID:	65831

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от diaherni431515 Посмотреть сообщение
    А это уже интересно)
    Только это не Modbus TCP в Profinet, а Profinet в Modbus RTU (см фото)
    Как настроили soft на ICP DAS GW-7662 ? Случайно не сделали бекап (файл .ini ) ?
    На СПК107 создали modbus-master?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	gw-7662.jpg 
Просмотров:	62 
Размер:	648.4 Кб 
ID:	65831
    Я думаю, что "Profinet в Modbus RTU" означает, что есть сеть Profinet со своим PLC и к ней нужно подсоединить Modbus-устройство.
    А вот именно "Modbus TCP в Profinet" как раз означает, что есть сеть Modbus со своим PLC и к ней нужно подсоединить Profinet-устройство.

    Ответы от тех.поддержки IPC:
    К сожалению у нас нет преобразователя, который мог бы выступать Мастером по Профинет протоколу.

    Ответы от тех.поддержки MOXA:
    Если ПЛК у Вас является Modbus Master, а пневмораспредилитель это Profinet IO Device, то, к сожалению, мы не сможем предложить преобразователь протоколов под такую задачу. Все имеющиеся у нас преобразователи Profinet <-> Modbus предназначены для обратной задачи, когда Profinet Controller должен опрашивать Modbus устройства.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scenix Посмотреть сообщение
    Мы применяли на одном из проектов ICP DAS GW-7662 как конвертор из Modbus TCP в Profinet. В связке с СПК107. Никаких особых проблем, кроме ограничения по количеству регистров, не было.
    А какое оборудование Profinet вы использовали?

Похожие темы

  1. СПК110 + устройства других производителей
    от GoodLuck в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 15:30
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 09:09
  4. Modbus и периферийные устройства для СПК110
    от in37usd в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 07:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 07:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •