    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Это экран таргет-визуализации. Если убрать ее из проекта - то этого экрана не будет.
    Убрать его можно и без диспетчера устройств, просто нажмите клавишу Win на клавиатуре и закройте это окно.

    2. Вывод лога ("программа на чёрном фоне.") - это нормально и даже полезно.
    Но если он вас раздражает - создайте ярлык (ссылку, как это сделать, я оставлял выше) и не указывайте в нем ключ -d.
    Спасибо, Евгений! Вы настоящий мастер!
    Странным образом после перезагрузки ПК ярлык контроллера самовосстановился в трее.
    Есть ещё вопрос: как в ТРАССИРОВКе вывести параметры каждый на своём поле (ось Х общая, а У - у каждого своя)? V3.5.17 3

  2. #5132
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Евгений! Вы настоящий мастер!
    Странным образом после перезагрузки ПК ярлык контроллера самовосстановился в трее.
    Есть ещё вопрос: как в ТРАССИРОВКе вывести параметры каждый на своём поле (ось Х общая, а У - у каждого своя)? V3.5.17 3
    Пожалуйста.)
    Конфигурация трассировки - Отображение - Ось Y - Добавить ось Y.
    В настройках переменной трассировки выберите нужную ось.

    08-02-2023 11-01-35.png

  3. #5133
    Пользователь
    Регистрация
    22.11.2022
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Пожалуйста.)
    Конфигурация трассировки - Отображение - Ось Y - Добавить ось Y.
    В настройках переменной трассировки выберите нужную ось.

    08-02-2023 11-01-35.png
    Это я уже делал, получалось. Хочется, чтобы эти оси были одна над другой. И ещё, не получается просмотреть "спрятавшиеся уже" события.

  4. #5134
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    Это я уже делал, получалось. Хочется, чтобы эти оси были одна над другой. И ещё, не получается просмотреть "спрятавшиеся уже" события.
    Тогда для каждой оси создавайте отдельную трассировку и размещайте их друг над другом.
    Про "спрятавшиеся события" - не понял вопрос. Уточните, что вы имеете в виду.

  5. #5135
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На вашем скриншоте - замените OwenWatchdog на OwenTypes.
    Добавьте в проекте библиотеку OwenTypes.
    После этого ошибка исчезнет.
    Большое спасибо.

  6. #5136
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    теперь можно два модема добавлять?

  7. #5137

  8. #5138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    1. Попробуйте сначала команду из терминала Linux выполнить и посмотрите, что будет в ответе.
    2. Вы ошибаетесь, такой файл там есть (я только что еще раз это проверил). Возможно, вы случайно его удалили.
    Да файлик я все таки нашёл, спасибо большое. Вопрос следующего характера а нужно ли в нем прописывать host если мы его указываем в визуализации тестового проекта?

  9. #5139
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Teinrus Посмотреть сообщение
    Да файлик я все таки нашёл, спасибо большое. Вопрос следующего характера а нужно ли в нем прописывать host если мы его указываем в визуализации тестового проекта?
    Файл касается исключительно Ms SQL.
    Для него нужно прописывать, потому что в команде отдается название секции хоста в файле.
    Возможно, можно прямо в команде как-то отдавать IP хоста и остальные настройки, но в момент изучения вопроса у меня за разумное время не получилось найти такого варианта - поэтому в примере рассмотрено использование файла конфигурации.

  10. #5140

    По умолчанию

    Здравствуйте! Среда разработки Codesys 3.5 SP17. Панели СПК107 (v14 и v17). На реальном оборудовании проект работает, но если я загружаю его в эмулятор, то проект переходит в STOP и на нижней панели красным мигает - программа загружена - исключение. В журнале сообщение "sourceposition*app=sim.device.application]. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Спасибо!
    Ошибка.bmp

Страница 514 из 856 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •