преобразователь ICP CON 2235i
преобразователь ICP CON 2235i
На первом скриншоте видно, что выбран протокол Modbus RTU over TCP, а не Modbus TCP.
Т.е. у вас конвертер не протоколов, а интерфейсов (и, собственно, это написано в описании ICP CON 2235i).
Стандартные драйвера CODESYS не поддерживают протокол Modbus RTU over TCP.
Для наших контроллеров мы разработали библиотеку OwenCommunication, где этот протокол поддерживается.
Рекомендую использовать их.)
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Ethernet.jpg
Вот настройки
Я правильно понял, что нужно использовать UNM_TCPRequest?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо. Буду юзать)
Добрый день!
В середине января при вызове виртуального контроллера стало появляться сообщение о скором завершении действия лицензии.
Указывался срок до 11.02., а сегодня, 7.02., при попытке запустить трассировку произошёл полный сбой, проект закрылся.
При повторной загрузке проекта исчезла пиктограмма виртуального контроллера из системного трея Windows.
Нигде в документации не встречал сообщений о сроках действия лицензий на что бы то ни было.
Прошу помощи.
Добрый день.
Сообщение было такое же, как здесь?
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37378
Если да - то оно просто информирует о том, что скоро будут просрочены SSL-сертификаты.
Ничего страшного в этом нет.
Ваш сбой, вероятно, вообще с этим не связан.
Попробуйте запустить виртуальный контроллер из меню Пуск или через ярлык.
Как создать ярлык:
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post271282
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 07.02.2023 в 17:55.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk