Добрый день. Пытаюсь адаптировать проект СПК107 из sp14 в sp17. Делаю в соответствии с Вашими рекомендациями в записи вебинара. Вроде бы всё хорошо, но получаю вот такие две ошибки. Подскажите пожалуйста, что нужно откорректировать.
И второй вопрос. Есть ли инструкция по переносу проекта из sp14 в sp16? Возникают ошибки по трендам.
Либо как лучше поступить в такой ситуации: у меня два контроллера СПК, один запрограммирован в sp14, второй в sp16 (прошивка у обоих 1.2.0803.1220), требуется привести оба к одной версии кодесис. В принципе без разницы к какой. Желательно обойтись без перепрошивки
Безымянный.jpg
Последний раз редактировалось thecatvlz; 24.01.2023 в 10:05.
Добрый день.
1.
В менеджере библиотек отройте содержимое библиотеки OwenVisuDialogs и в списке параметров KeypadDefaultLanguage выставьте для обоих параметров значение KEYPAD_LANG.RUS_LC (см. скриншот).
В принципе, можно выставить и другое значение - например, KEYPAD_LANG.ENG_LC - главное, чтобы перед точкой было написано KEYPAD_LANG, а не LANG.
2023-01-24_10-29-07.png
2. Отдельной инструкции нет; перенос проекта из любой версии в любую происходит по одним и тем же принципам.
Что касается вашей проблемы - выложите, пожалуйста, скриншот с ошибками трендов и проект, в котором она проявляется.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здраствуйте, при использовании кода из примера 11.2.5. Таблица для СПК.Визуализация возникает ошибка: C0037: 'xDone' не является входом 'GetDateAndTime'
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Благодарю за помощь, проблема решена. Что касается переноса в sp16, там указанная проблема также решилась тем, что я позволил кодесису самостоятельно обновить версии компонентов, хоть Вы и не рекомендуете так делать. Надеюсь, это мне боком не вылезет. Там тоже была проблема с языком, решил так же по Вашей рекомендации
Добрый день коллеги. Подскажите в чем может быть проблема или может кто-нибудь сталкивался с таким.
Добавляю в проект десять переменных для отправки в облако.
2023-01-25_12-50-16.png
Если их все выделяю в символьной конфигурации, то облако отваливается полностью и плк не на связи.
Хотя переменные импортируются в облако, но данные не приходят.
2023-01-25_12-54-48.png
Если убираю выделение вот с этих двух переменных, то все работает как надо.
2023-01-25_12-51-26.png
В компоненте OwenCloud в ПЛК ошибок нет.
2023-01-25_12-55-07.png
Всего в облако передается 52 переменные.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день.
Проект в CODESYS 3.5.11.54. Можно ли увидеть архив при работе с виртуальным контроллером?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk