См. скриншот.
К параметру Record condition привяжите ваш "кастомный флаг".
Флаг должен устанавливаться на время не менее 2 заданных интервалов вызова VISU_TASK.
2023-01-23_12-20-21.png
См. скриншот.
К параметру Record condition привяжите ваш "кастомный флаг".
Флаг должен устанавливаться на время не менее 2 заданных интервалов вызова VISU_TASK.
2023-01-23_12-20-21.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день! Как реализовать ждущий мультивибратор с регулировкой длительности выходного импульса и времени задержки(есть такой фб в библиотеках)
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Добрый день. Пытаюсь адаптировать проект СПК107 из sp14 в sp17. Делаю в соответствии с Вашими рекомендациями в записи вебинара. Вроде бы всё хорошо, но получаю вот такие две ошибки. Подскажите пожалуйста, что нужно откорректировать.
И второй вопрос. Есть ли инструкция по переносу проекта из sp14 в sp16? Возникают ошибки по трендам.
Либо как лучше поступить в такой ситуации: у меня два контроллера СПК, один запрограммирован в sp14, второй в sp16 (прошивка у обоих 1.2.0803.1220), требуется привести оба к одной версии кодесис. В принципе без разницы к какой. Желательно обойтись без перепрошивки
Безымянный.jpg
Последний раз редактировалось thecatvlz; 24.01.2023 в 10:05.
Добрый день.
1.
В менеджере библиотек отройте содержимое библиотеки OwenVisuDialogs и в списке параметров KeypadDefaultLanguage выставьте для обоих параметров значение KEYPAD_LANG.RUS_LC (см. скриншот).
В принципе, можно выставить и другое значение - например, KEYPAD_LANG.ENG_LC - главное, чтобы перед точкой было написано KEYPAD_LANG, а не LANG.
2023-01-24_10-29-07.png
2. Отдельной инструкции нет; перенос проекта из любой версии в любую происходит по одним и тем же принципам.
Что касается вашей проблемы - выложите, пожалуйста, скриншот с ошибками трендов и проект, в котором она проявляется.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здраствуйте, при использовании кода из примера 11.2.5. Таблица для СПК.Визуализация возникает ошибка: C0037: 'xDone' не является входом 'GetDateAndTime'
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Благодарю за помощь, проблема решена. Что касается переноса в sp16, там указанная проблема также решилась тем, что я позволил кодесису самостоятельно обновить версии компонентов, хоть Вы и не рекомендуете так делать. Надеюсь, это мне боком не вылезет. Там тоже была проблема с языком, решил так же по Вашей рекомендации