Страница 499 из 857 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 8561

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4981
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Обеспечьте подключение по AeroAdmin к ПК, с которого есть доступ к обоим ПЛК.
    Пришлите мне в личку или на почту ваш контактный телефон и ID/PIN для AeroAdmin.
    Спасибо большое, надо было указать правильный Unit-ID в конфигураторе ModBus TCPSlave

  2. #4982

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите . как вставить перечисления в структуру? Снимок1.JPG - вот так видно только первое значение и то не цифру, а слово , а надо цифру
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 17.01.2023 в 11:30.

  3. #4983
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите . как вставить перечисления в структуру? Снимок1.JPG - вот так видно только первое значение
    Добрый день.
    Вы сделали правильно.
    Что значит "видно только первое значение"?
    Покажите скриншотом.

  4. #4984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вы сделали правильно.
    Что значит "видно только первое значение"?
    Покажите скриншотом.
    Снимок.JPG вот тут не значение а слово

  5. #4985
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Снимок.JPG вот тут не значение а слово
    Смысл перечисления именно в том, чтобы заменить цифру на символьное имя.
    Если имя не нужно - используйте тип UINT или другой целочисленный тип вместо перечисления.
    Если вы наведете на nul курсор (туда, где на вашем скриншоте стрелочка), то должна появиться всплывающая подсказка с цифрой '0'.

  6. #4986

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Смысл перечисления именно в том, чтобы заменить цифру на символьное имя.
    Если имя не нужно - используйте тип UINT или другой целочисленный тип вместо перечисления.
    Если вы наведете на nul курсор (туда, где на вашем скриншоте стрелочка), то должна появиться всплывающая подсказка с цифрой '0'.
    значения тут еще одни и теже, они ж должны быть соответствующие Снимок.JPG

  7. #4987
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    значения тут еще одни и теже, они ж должны быть соответствующие Снимок.JPG
    Вы ошибаетесь.
    Перечисление устанавливает связь между числом и символьным именем.
    Т.е. если в элементе вашего массива будет значение 0 - то оно будет отображаться как nul, если 1 - one и т.д.
    У вас сейчас все элементы массива имеют значение 0 (вероятно, вы вообще не используете их в коде) - поэтому логично, что для всех них отображается nul.

  8. #4988

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы ошибаетесь.
    Перечисление устанавливает связь между числом и символьным именем.
    Т.е. если в элементе вашего массива будет значение 0 - то оно будет отображаться как nul, если 1 - one и т.д.
    У вас сейчас все элементы массива имеют значение 0 (вероятно, вы вообще не используете их в коде) - поэтому логично, что для всех них отображается nul.
    Сапасибо , разобрался!!! А еще скажите, копался но не нашел ответ. Когда добавляешь устройство, то редактирование доступно, но после запуска уже нет. Как изменить количество регистров после 1 запуска программы ModbusTCP_Slave_Device/ Станица Конфигурации ? Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 18.01.2023 в 10:38.

  9. #4989
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,634

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Сапасибо , разобрался!!! А еще скажите, копался но не нашел ответ. Когда добавляешь устройство, то редактирование доступно, но после запуска уже нет. Как изменить количество регистров после 1 запуска программы ModbusTCP_Slave_Device/ Станица Конфигурации ? Снимок.JPG
    Закройте это окно редактора и откройте заново.

  10. #4990

    По умолчанию

    Добрый день, возможно ли на ОВЕН ПЛК210 создать работающие в разных режимах(МОДБАС ТСР мастер/слав) четыре разных сети Снимок.JPG. Сделал в конфигураторе четыре разных сети, пингуются без проблем, НО когда в прроекте делаю одной сети Мастер а второй слайв, то ошибки. А когда всем слейв ставлю, то только один работает.Снимок.JPG

Страница 499 из 857 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509549599 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •