Страница 493 из 873 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503543593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 8730

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4921
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    При попытке импорта выдает такое. С VPN:
    Вложение 65133

    То что файл 8 кб весит, это норма?
    Да, это текстовый файл.
    Про недоступность плагинов не могу дать комментарий, к сожалению.

  2. #4922

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Про недоступность плагинов не могу дать комментарий, к сожалению.
    А где плагины физически располагаются в файловой системе? Хочу покопаться на предмет отсутствия прав на запись или существующих мусорных файлов.

  3. #4923
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    А где плагины физически располагаются в файловой системе? Хочу покопаться на предмет отсутствия прав на запись или существующих мусорных файлов.
    У меня путь выглядит так:
    C:\Program Files (x86)\CODESYS 3.5.17.30\CODESYS\PlugIns

  4. #4924

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не пойму в чем дело. Не работают таймеры. Выдает по ним ошибки всевозможные как будто codesys их видит в первый раз.
    Снимок экрана (27).png

  5. #4925

    По умолчанию

    Lisov-R Это ж библиотека, да? Я свою писал и, когда подключил Util (как раз для таймеров), такое же было.
    Помогла полная очистка всех и вся. Ещё помогла запись объявлений (типов) через Util.TON и так далее.
    Но я могу не быть не прав, и тут может быть конфликт библиотек.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #4926
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    Попробуйте задать полное имя типа таймера. Т.е. не TON, а Standard.TON . Потому что на ONTIM_M ругани нет, у него задано полное имя типа OSCAT_BASIC.ONTIME .

  7. #4927
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    230

    По умолчанию

    У кого есть опыт установки на один компьютер двух версий CoDeSys 3.5?
    Изначально была установлена 3.5 SP14 P3+ , установил 3.5 SP17 P3 , и в ней невозможно даже создать проект, ошибки на ImagePool, Visualization, Менеджер визуализации (в дереве устройств помечены красным крестиком), много неразрешённых placeholder-ов, относящихся к визуализации, в менеджере библиотек.
    Что можно сделать для исправления этих ошибок?

  8. #4928

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    Попробуйте задать полное имя типа таймера. Т.е. не TON, а Standard.TON . Потому что на ONTIM_M ругани нет, у него задано полное имя типа OSCAT_BASIC.ONTIME .
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Lisov-R Это ж библиотека, да? Я свою писал и, когда подключил Util (как раз для таймеров), такое же было.
    Помогла полная очистка всех и вся. Ещё помогла запись объявлений (типов) через Util.TON и так далее.
    Но я могу не быть не прав, и тут может быть конфликт библиотек.
    Вы правы дело было не в бабине...! Не мог даже и подумать что при создании библиотек эта великая программа не подтягивает стандартные блоки. Вначале подтянул OSCAT_BASIC с ней заработала. Потом уже обратил внимание что Standard нет в менеджере библиотек. Вылечил.
    Всем огромное спасибо!!!

  9. #4929

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Не мог даже и подумать что при создании библиотек эта великая программа не подтягивает стандартные блоки. Вначале подтянул OSCAT_BASIC с ней заработала.
    В том и разница между Проектом и Библиотекой. Библиотека, к примеру, может содержать какую-нибудь математику, которой никакие другие (даже стандартные) библиотеки не требуются. Вот они и не подтягиваются по умолчанию.
    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    Потом уже обратил внимание что Standard нет в менеджере библиотек. Вылечил.
    Ага!
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  10. #4930
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,792

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fatlortroll Посмотреть сообщение
    У кого есть опыт установки на один компьютер двух версий CoDeSys 3.5?
    Изначально была установлена 3.5 SP14 P3+ , установил 3.5 SP17 P3 , и в ней невозможно даже создать проект, ошибки на ImagePool, Visualization, Менеджер визуализации (в дереве устройств помечены красным крестиком), много неразрешённых placeholder-ов, относящихся к визуализации, в менеджере библиотек.
    Что можно сделать для исправления этих ошибок?
    Добрый день.
    Удалите CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 и установите заново по инструкции:
    https://youtu.be/3KcJWZEVXCg

Страница 493 из 873 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503543593 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58