Я так и подумал. Так что даже я так не собирался делать.. Я думал даже запитать от внутреннего блока питания. И еще вопрос. если не сложно..
Я переопределил аналоговые входы под дискретные и переставил внутри прибора джамперы. Их можно рассматривать как обычные дискретные входы?
Спасибо за ответ.
Они могут работать в дискретном режиме, но как обычные дискретные я бы их не рассматривал, в смысле, с ними поосторожней надо, они не имеют гальванической развязки! Я обычно это так описываю: типа купить истребитель и ездить на нём по шоссе, в смысле, расточительно это!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.