Страница 481 из 893 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4801

  2. #4802

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите ваш проект - посмотрим.
    Это я уже исправил и описал как, подскажите еще как обновить вручную
    Снимок.JPGверсию устройства 3.5.16.31 на 3.5.17.30, как я понимаю, это же не прошивка контроллера, а таргет надо обновить? у меня стоит последняя Снимок.JPG
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 15.12.2022 в 10:38.

  3. #4803

  4. #4804

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Правой кнопкой мыши на узел Device - команда Обновить устройство - выбрать версию 3.5.17.31.
    СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК, все понятно!!! Была ошибка, но все исправил! Как заливать проекты для показа? сюда или в облако с ссылкой?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 15.12.2022 в 11:58.

  5. #4805

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть несколько механизмов в работе. Нужно подсчитывать сколько их работает на данный момент для формирования сигналов далее. Есть ли какой-то библиотечный блок для этого?

  6. #4806

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    СПАСИБО ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК, все понятно!!! Была ошибка, но все исправил! Как заливать проекты для показа? сюда или в облако с ссылкой?
    В облако со ссылкой.

  7. #4807

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Чернов Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Есть несколько механизмов в работе. Нужно подсчитывать сколько их работает на данный момент для формирования сигналов далее. Есть ли какой-то библиотечный блок для этого?
    Добрый день.
    Насколько я понимаю, у каждого механизма есть переменная типа BOOL, которая принимает значение TRUE, если он в работе?
    Тогда можно конвертировать значения этих переменных в тип UINT и сложить их.

  8. #4808

    По умолчанию

    Хорошая идея, благодарю

  9. #4809

    По умолчанию

    Добрый день.
    Прошу помощи, самостоятельный поиск решения результатов пока не дал.
    СПК107 + МВ210-202, два входа настроены на работу с энкодером, обычным инкрементным. При перезагрузке по питанию счетчик энкодера обнуляется. Есть ли возможность сохранять значение счетчика? логика подсказывает, что должна быть, но пока не смог найти нужную информацию, только про обнуление. Codesys 3.5 sp14 p3

  10. #4810

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Прошу помощи, самостоятельный поиск решения результатов пока не дал.
    СПК107 + МВ210-202, два входа настроены на работу с энкодером, обычным инкрементным. При перезагрузке по питанию счетчик энкодера обнуляется. Есть ли возможность сохранять значение счетчика? логика подсказывает, что должна быть, но пока не смог найти нужную информацию, только про обнуление. Codesys 3.5 sp14 p3
    Добрый день.
    Вот пример:

    Код:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
           // Счетчик модуля, привязан к компоненту Modbus
    	udiModbusCounter:		UDINT;
    
    	udiCounterOffset:		UDINT;
    	xPlcStart: 			BOOL;
    END_VAR
    VAR RETAIN
            // Энергонезависимый счетчик
    	udiRetainCounter:		UDINT;
    END_VAR
    
    
    // при старте контроллера восстанавливаем сохраненное в энергонезависимой памяти значение счетчика
    IF NOT(xPlcStart) THEN
    	
    	udiCounterOffset := udiRetainCounter;
    	xPlcStart := TRUE;
    
    END_IF
    
    // реальное значение счетчика - это сумма текущего значения и значения, которое счетчик имел до последней перезагрузки
    udiRetainCounter := udiModbusCounter + udiCounterOffset;

Страница 481 из 893 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •