Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
1. На схеме питание ПР осуществляется от трехфазного выпрямителя. Действующее значения напряжения на выходе такого выпрямителя значительно выше 220 В.
2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.
1. Согласен, действующее значение будет больше 220. Но ПР рассчитан на питание постоянным напряжением до 373 В.
Ставить конденсатор смысла не вижу, думаю с этим справится фильтрующий конденсатор блока питания ПР. Хотя надо проверить работу ПР по такой схеме от одной фазы.

2. Согласен. Посмотрел схемы гальванической развязки ПР - фазы лучше разнести на разные группы входов.