1. На схеме питание ПР осуществляется от трехфазного выпрямителя. Действующее значения напряжения на выходе такого выпрямителя значительно выше 220 В.
2. Нельзя подавать линейные напряжение (380 В) на дискретные входы одной группы входов (возможен пробой изоляции на плате ПР), надо фазы разнести по трем группам.