Цитата Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
Пардон, да, в схеме ошибка. Подключено на вход U.
Погрешность может конечно и есть, но градусов 10 это слишком. И на первом контроллере четко работало. Но не стабильно ))
В самих контроллерах косяк чтоль?
У меня скачков не было, низкоомные датчики температуры вешал на вход ПР-ки (и медные и платиновые), погрешность была конечно, но не такая огромная. Когда-то давно (лет 5 назад) помнится пробовал калибровать входы/выходы ПР200, но на тот момент не работало, сделал поправку в программе. Как сейчас обстоят дела с калибровкой не знаю, но попробуйте, вдруг поможет.