    Цитата Сообщение от vitek101 Посмотреть сообщение
    У кого-нибудь возникали проблемы с подключением к ПР103 токовых датчиков?
    Пытаюсь подключить датчик давления 4-20мА (MBS3200 060G1875) по схеме из документации: "-" на СОМ4, "+" на аналоговый вход. Входы естественно настроены на аналоговый режим и выбран тип датчика 4-20мА, границы измерения от 0 до 10. По любому из входов возвращается значение "-9999999". Если посмотреть через ОВЕН Конфигуратор - то же самое. И пишет "Вычисленное значение слишком мало".
    Пробовал цеплять другой датчик (WIKA A10) - результат тот же. Датчики рабочие, проверял на другом контроллере, не ПР.
    Продолжение моей темы....
    Датчики теперь работают, но есть нюанс. Подключено сейчас три датчика давления и один температурный по такой схеме:
    T2.jpg

    На том контроллере, который был изначально периодически сами по себе плавали показания и температурного датчика и датчиков давления. Контроллер просто лежал на столе под наблюдением. Температуру засек - вот как было:
    T.jpg

    Температуру обрабатываю макросом для 100П из библиотеки с форума. Датчик ОВЕНовский - ДТС125Л. В моменты, когда все показывало адекватно, проверял значения в кипятке и в стакане со льдом - все четко.
    В моменты скачков датчики давления тоже начинали показывать больше, чем есть на самом деле.
    Изначально питание на датчики подавал от того же БП, которым запитана ПРка. В мануале нашел предупреждение про недопустимость такого момента и взял отдельный БП для датчиков. Ничего не изменилось.

    Получилось взять другой контроллер. В тех же условиях скачки прекратились. Датчики давления не врут. А вот датчик температуры теперь показывает завышенное значение. Сопротивление провода ноль целых хрен десятых Ом (ПВС длиной 40 см).

    Т1.jpg
    Как видно, ПРка измеряет 112 Ом, что соответствует 32С. В комнате градусов 17. Тестер на отключенном от ПРки датчике показывает 106 Ом.
    Последний раз редактировалось vitek101; 14.11.2022 в 14:22.

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •