Страница 470 из 898 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 8973

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4691
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Выложите ваш проект и вашу библиотеку (в исходниках) - посмотрим.
    в личном сообщении. Спасибо.

  2. #4692

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Обеспечьте завтра утром доступ по TeamViewer, пожалуйста - будем разбираться с ошибкой непосредственно на ПК, на котором она воспроизводится.
    это странно, но проблема ушла после повторного открытия проекта... проект успешно залился в спк и работает корректно. если все же нужно - без проблем обеспечу. тимвьюер установлен

  3. #4693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от thecatvlz Посмотреть сообщение
    это странно, но проблема ушла после повторного открытия проекта... проект успешно залился в спк и работает корректно. если все же нужно - без проблем обеспечу. тимвьюер установлен
    Ну, если у вас всё теперь нормально - то смысла подключаться я не вижу.

  4. #4694

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    в личном сообщении. Спасибо.
    Вы столкнулись с багом CFC, который, как я понял, до сих пор не исправили.
    Как его обойти:
    - в CONCAT_16IN убирайте VAR_INPUT CONSTANT (сделайте просто VAR CONSTANT, например)
    - в ALARM_SMS_M2 нажимайте ПКМ на CONCAT_16IN - Контакты - Сброс контактов
    - пересохраните библиотеку и заново установите ее в репозиторий

  5. #4695
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вы столкнулись с багом CFC, который, как я понял, до сих пор не исправили.
    Как его обойти:
    - в CONCAT_16IN убирайте VAR_INPUT CONSTANT (сделайте просто VAR CONSTANT, например)
    - в ALARM_SMS_M2 нажимайте ПКМ на CONCAT_16IN - Контакты - Сброс контактов
    - пересохраните библиотеку и заново установите ее в репозиторий
    Вот большое спасибо. Спасибо.

  6. #4696

    По умолчанию

    Приветствую! Делаю программу с таймерами oscat 1/2 для запуска каждый день/в разные дни на спк107. Timer_1 работает прекрасно, а вот Timer_2 не работает вообще. Подача на него почти такая же, как на первый, только режим работы выбирается по-другому. Версия библиотеки oscat building 1.0.0.0 / basci 3.3.3.0. Может, подскажет кто, битый он, чтоли? Приложил рабочий таймер 1 и тут же не рабочий таймер 2. На таймер 2 подаю режим "11" - работа каждый день. Также приложил, что творится в ST файле этого таймера.
    Изображения Изображения

  7. #4697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от XanderXage Посмотреть сообщение
    Приветствую! Делаю программу с таймерами oscat 1/2 для запуска каждый день/в разные дни на спк107. Timer_1 работает прекрасно, а вот Timer_2 не работает вообще. Подача на него почти такая же, как на первый, только режим работы выбирается по-другому. Версия библиотеки oscat building 1.0.0.0 / basci 3.3.3.0. Может, подскажет кто, битый он, чтоли? Приложил рабочий таймер 1 и тут же не рабочий таймер 2. На таймер 2 подаю режим "11" - работа каждый день. Также приложил, что творится в ST файле этого таймера.
    Добрый день.
    Судя по скриншоту кода блока (строка 48) - он может сработать не более раза в сутки.

  8. #4698

    По умолчанию

    Добрый день!
    Делаю проект на ПЛК 200 в Codesys 3.5 SP17, связь со SCADA по ОРС. Добавил устройство Modbus TCP Slave, регистры временного хранения с записью. К регистрам привязаны переменные проекта, в том числе и RETAIN переменные. Со связью всё хорошо, но после перезагрузки ПЛК все RETAIN переменные обнуляются, независимо от того запущен ОРС или нет. Подскажите как реализовать хранение retain-переменных которые опрашиваются и записываются ОРС-сервером?

  9. #4699

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TimoshkaBY Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Делаю проект на ПЛК 200 в Codesys 3.5 SP17, связь со SCADA по ОРС. Добавил устройство Modbus TCP Slave, регистры временного хранения с записью. К регистрам привязаны переменные проекта, в том числе и RETAIN переменные. Со связью всё хорошо, но после перезагрузки ПЛК все RETAIN переменные обнуляются, независимо от того запущен ОРС или нет. Подскажите как реализовать хранение retain-переменных которые опрашиваются и записываются ОРС-сервером?
    Добрый день.
    В вашем случае стандартный слэйв в дереве проекта не подойдет - его данные не могут быть RETAIN.
    Вместо этого используйте ФБ MB_TcpSlave из библиотеки OwenCommunication.

  10. #4700

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать

Страница 470 из 898 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4333
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения