Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
Добрый день.
Да, это возможно.

ПЛК должен работать в режиме Modbus TCP Slave, панели - в режиме Modbus TCP Master.

Проекты для панелей будут отличаться только разрешением экрана и IP-адресом панели, заданным в ее настройках.
Спасибо. У нас есть ещё техническая возможность в одном месте использовать панель, а в другом стоит ПК, есть ли возможность использовать панель и где ПК - веб визуализацию, которая в кодесисе. И из этих двух вариантов Панель - Панель, или Панель - Веб-Визуализация (если это возможно), что надёжнее, проще в реализации?