Страница 430 из 859 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4291
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите как в CodeSys 3.5 сделать справку offline. Сейчас при нажатии на справку в меню программы постоянно происходит обращение к сайту (используется интернет, что не всегда доступно)
    Добрый день.
    Инструменты - Опции - Справка - снять галочку.

    2022-07-08_11-26-18.png

  2. #4292
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Спасибо за быстрый ответ

  3. #4293

    По умолчанию

    Привет.
    Подскажите, как выйти из вложенных циклов FOR? Сразу изо всех.
    Код:
    FOR iN01 := 1 TO 10 DO
        FOR iN02 := 1 TO 10 DO
            IF xFlag THEN
                [вот тут хотелось бы выйти из одного FOR и из другого FOR сразу]
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    Спасибо.

  4. #4294
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, как выйти из вложенных циклов FOR? Сразу изо всех.
    Код:
    FOR iN01 := 1 TO 10 DO
        FOR iN02 := 1 TO 10 DO
            IF xFlag THEN
                [вот тут хотелось бы выйти из одного FOR и из другого FOR сразу]
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    Спасибо.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.13.0
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #4295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите, как выйти из вложенных циклов FOR? Сразу изо всех.
    Код:
    FOR iN01 := 1 TO 10 DO
        FOR iN02 := 1 TO 10 DO
            IF xFlag THEN
                [вот тут хотелось бы выйти из одного FOR и из другого FOR сразу]
            END_IF
         END_FOR
    END_FOR
    Спасибо.
    Код:
    JMP
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.13.0

  6. #4296
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Доброе утро.
    Подскажите как можно исправить данную ситуацию:
    В проекте используется контроллер 210-03. Выходы FDO не используются. На контроллере они светятся красным. Как их исключить и убрать красное свечение. Питание на выходы подано согласно схеме подключения.
    2.jpg

  7. #4297
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,647

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Доброе утро.
    Подскажите как можно исправить данную ситуацию:
    В проекте используется контроллер 210-03. Выходы FDO не используются. На контроллере они светятся красным. Как их исключить и убрать красное свечение. Питание на выходы подано согласно схеме подключения.
    2.jpg
    Добрый день.
    У вас, видимо, к выходам нагрузка не подключена.

  8. #4298
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Т.к. выходы не используются то и нагрузка к ним естественно не подключена. С точки зрения заказчика красные светодиоды - это плохо (авария и.т.). Уверен что должен быть какой-то способ исключить выходы из работы. Согласитесь - это нонсенс, отображать аварии на выходах, которые не используются в программе. Надеюсь на помощь в форуме по данному вопросу.

  9. #4299
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,610

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Т.к. выходы не используются то и нагрузка к ним естественно не подключена. С точки зрения заказчика красные светодиоды - это плохо (авария и.т.). Уверен что должен быть какой-то способ исключить выходы из работы. Согласитесь - это нонсенс, отображать аварии на выходах, которые не используются в программе. Надеюсь на помощь в форуме по данному вопросу.
    КЗ не подходит?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #4300
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    КЗ - это не спортивно.

Страница 430 из 859 ПерваяПервая ... 330380420428429430431432440480530 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:26
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: 31.12.2025, 23:19
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •