Страница 429 из 893 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,281 по 4,290 из 8921

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #4281

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    Есть ли возможность при вводе текстовой переменной использовать клавиатуры с языками, отличными от rus/eng?
    Это возможно, но вам придется создать такую клавиатуру самостоятельно.
    В качестве примера можете посмотреть исходники нашей библиотеки OwenVisuDialogs:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327

  2. #4282

    По умолчанию

    Привет.
    Подскажите, в чем отличия перечисления и глобальной константы?

    Вот, например, объявим перечисление:
    Код:
    TYPE myEnum :(
        left := 1,
        right := 2
    );
    END_TYPE
    И объявим это же в глобальных переменных:
    Код:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
         up: UINT := 3;
         down: UINT := 4;
    END_VAR
    Обращение в коде будет выглядеть для первого случая так:
    Код:
    IF uiX = myEnum.left THEN
        ;
    END_IF
    А для второго случая так:
    Код:
    IF uiX = myGlobal.up THEN
        ;
    END_IF
    В чем профит? Где преимущество, читаемость?

  3. #4283

  4. #4284
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, можно ли конвертировать программу между LD FBD GFG ST языками в codesys v3.5

  5. #4285
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    cfc (опечатка GFG)

  6. #4286
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Есть лу у кого опыт обмена между PLC 1513 SIEMENS и PLC OWEN 210

  7. #4287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, можно ли конвертировать программу между LD FBD GFG ST языками в codesys v3.5
    Добрый день.
    Возможно только между FBD/LD/IL.

    2022-07-07_12-11-54.png

  8. #4288
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Спасибо. По поводу обмена между Siemens и OWEN можете подсказать что нибудь?

  9. #4289

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miniuser Посмотреть сообщение
    Спасибо. По поводу обмена между Siemens и OWEN можете подсказать что нибудь?
    Наши клиенты успешно справляются с этой задачей.
    Если у вашего S7-1500 есть лицензия на OPC UA клиент - то проще всего настроить обмен через него.
    Если нет - то через Modbus TCP.

  10. #4290
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2017
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите как в CodeSys 3.5 сделать справку offline. Сейчас при нажатии на справку в меню программы постоянно происходит обращение к сайту (используется интернет, что не всегда доступно)

Страница 429 из 893 ПерваяПервая ... 329379419427428429430431439479529 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58