Насколько понял, товарищ хочет чтобы выходные импульсы ШИМ, по возможности, не накладывались друг на друга?!
Имея 15 каналов боюсь это невозможно(проблематично), а со встроенным ШИМ(аппаратным) принципиально невозможно!
Короче, боюсь придётся отказаться от встроенного ШИМ(аппаратного) и использовать программный и у ПР должно хватать транзисторных выходов(например у ПР200 их может быть всего 4, в ПР103 не знаю сколько).
Хотел добавить, что при ФИМ невозможно разнести импульсы разных каналов внутри одного полупериода даже если продолжительность импульса каждого канала меньше половины полупериода, симистор закроется только при прохождение напряжения через ноль. Мне кажется, в принципе, для разнесения импульсов нескольких каналов больше подойдет ЧИМ, когда пропускаются целые периоды(полупериоды).