Страница 89 из 125 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1243

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #881

    По умолчанию

    Тогда вопрос технический.
    В РТ КДС есть опция резервирования. Не планирует ли ОВЕН выпускать ПЛК с ней?

  2. #882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос технический.
    В РТ КДС есть опция резервирования. Не планирует ли ОВЕН выпускать ПЛК с ней?
    Мы проводили исследования возможностей этой опции - их результаты нас не удовлетворили.
    Поэтому в линейке ПЛК2хх я бы не советовал ожидать появления резервирования.
    В более отдаленных планах - разработка линейки ПЛК, для которых помимо прочего будет поддержано и резервирование.

  3. #883

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    1. Существует ли риск санкций, связанных с CodeSys? То есть может ли случиться так, что завтра/через месяц/... окажется что нельзя использовать существующие контроллеры или программировать новые? Или у Вас уже всё куплено и CodeSys может ограничить только переход на новые версии codeSys?
    2. Аналогично, есть ли риск санкций по железу? Например Texas не продаст процессоры и т.п.?
    3. Поддержку Контроллеров -KR обеспечивает НПФ Круг или Овен тоже этим занимается?
    4. Возможна ли перепрошивка контроллера с поддержкой CodeSys на Круг?
    Вопросы не праздные, наша продукция может оказаться за пределами РФ. Не хотелось бы нести ответственность за использование нелицензированного ПО (с точки зрения тех кто ввёл санкции), в случае его обнаружения.

  4. #884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    1. Существует ли риск санкций, связанных с CodeSys? То есть может ли случиться так, что завтра/через месяц/... окажется что нельзя использовать существующие контроллеры или программировать новые? Или у Вас уже всё куплено и CodeSys может ограничить только переход на новые версии codeSys?
    2. Аналогично, есть ли риск санкций по железу? Например Texas не продаст процессоры и т.п.?
    3. Поддержку Контроллеров -KR обеспечивает НПФ Круг или Овен тоже этим занимается?
    4. Возможна ли перепрошивка контроллера с поддержкой CodeSys на Круг?
    Вопросы не праздные, наша продукция может оказаться за пределами РФ. Не хотелось бы нести ответственность за использование нелицензированного ПО (с точки зрения тех кто ввёл санкции), в случае его обнаружения.
    Добрый день.

    1.

    CodeSys может ограничить только переход на новые версии codeSys
    Именно так. Кроме того, у нас уже есть всё необходимое для перехода на 3.5.17.30 - это одна из самых свежих версий.

    2. Я думаю, такие риски есть. Мы в том числе прорабатываем варианты действий и для этой ситуации.
    3. Если речь о технической поддержке - то ей занимается НПФ Круг.
    4. Нет, с точки зрения пользователя такой возможности нет.

  5. #885
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!

    Интересует следующий вопрос. Сколько трендов может записывать ПЛК210? Понятно, что в среде можно задать неограниченное количество, однако наверняка есть предел по производительности. Запись с периодом в 5 секунд.

    Поделитесь, если у кого был опыт. Спасибо.

  6. #886

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!

    Интересует следующий вопрос. Сколько трендов может записывать ПЛК210? Понятно, что в среде можно задать неограниченное количество, однако наверняка есть предел по производительности. Запись с периодом в 5 секунд.

    Поделитесь, если у кого был опыт. Спасибо.
    Добрый день.
    Это зависит еще и от числа переменных на тренде.

    В целом, я бы рекомендовал остановиться на 8 трендах, и не более 10 переменных на каждом. И желательно разнести их по разным экранам.
    В грядущей прошивке мы добавили возможность управлять выделением памяти, используемой sqlite - это понтециально позволит использовать и большее число трендов в проекте.

  7. #887
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Спасибо.

    Я вот еще что хотел спросить. Я нашел способ монтировать раздел SD-карты, на папку с трендами (PlcLogic/visu/trends). Таким образом база фактически ведется на накопителе, а не на встроенном flash контроллера. Я протестировал - работает. Но не очень понятно, есть ли подводные камни у этого решения.

  8. #888

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Спасибо.

    Я вот еще что хотел спросить. Я нашел способ монтировать раздел SD-карты, на папку с трендами (PlcLogic/visu/trends). Таким образом база фактически ведется на накопителе, а не на встроенном flash контроллера. Я протестировал - работает. Но не очень понятно, есть ли подводные камни у этого решения.
    Я не вижу каких-то подводных камней у этого решения.
    Мы тоже его реализовали в грядущей прошивке.

  9. #889
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Я не вижу каких-то подводных камней у этого решения.
    Мы тоже его реализовали в грядущей прошивке.
    Всё же подводные камни нашлись... Когда менеджер трендов формирует файлы *.backup, длительность задачи записи трендов может достигать до 50 сек и более. В результате часть данных теряется, да и вообще визуализация начинает работать нестабильно (может вылететь по ошибке). Правда SD-карта стоит всего лишь 4го класса, но мне кажется 10й класс тоже не решит проблемы. Видимо количество трендов придется сокращать и писать их во внутреннюю файловую систему.

    Евгений может есть какие-то настройки, которые отключают запись этих файлов backup.1 и backup.2?

  10. #890

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Всё же подводные камни нашлись... Когда менеджер трендов формирует файлы *.backup, длительность задачи записи трендов может достигать до 50 сек и более. В результате часть данных теряется, да и вообще визуализация начинает работать нестабильно (может вылететь по ошибке). Правда SD-карта стоит всего лишь 4го класса, но мне кажется 10й класс тоже не решит проблемы. Видимо количество трендов придется сокращать и писать их во внутреннюю файловую систему.

    Евгений может есть какие-то настройки, которые отключают запись этих файлов backup.1 и backup.2?
    Мы подобного не наблюдали, но вообще, как показала практика, бэкап не решает проблему, ради которой затевался - файлы трендов все равно могут быть повреждены при перезагрузке по питанию и резервные копии не влияют на ситуацию.
    Можете отредактировать /usr/bin/at-backup.sh, чтобы отключить их создание.

Страница 89 из 125 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •