Ясно. Спасибо!
Ясно. Спасибо!
Ещё вопрос... изображение_2022-03-29_212738.png
Какой узел выбрать для привязки тегов? И в одном и в другом есть ПЛК. Server или DeviceSet ?
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Доброе время суток всем!
Начало появляться такое вот сообщение после перехода в онлайн на Codesys Ошибка1.png
Информация не особо встречается по такому сообщению.
Как с этим бороться? Пожалуйста подскажите.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если возможно, проще предложить сеанс удалённой связи.
Просто до какого-то момента было всё нормально.
Последний раз редактировалось Frants; 30.03.2022 в 16:29.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Возможно, проблема решилась. Дело в том, что в нескольких ФБ изменился интерфейс. А вот сделать update в точке вызова в блоках вызывающих эти блоки (простите за масло масляное) забыл. Скорее всего это и привело к exception'ам и упомянутому выше сообщению. Тестить уже сегодня не стал, скорее всего это оно.
Странно, что система согласилась залить такое в плк. Было бы хорошо как-нибудь запретить заливать такие... ляпы.
Почему переменные объявленные как глобальные не видны в PLC_PRG ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 30.03.2022 в 20:48.
Нужно указывать имя списка глобальных переменных для доступа к его переменным.
Например:
P.S. - спустя 3 года пошли по второму кругу).Код:GVL.iTest := 11;
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post303335
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 30.03.2022 в 20:50.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk