Страница 395 из 713 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 7130

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3941

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У меня таких проблем не наблюдается.
    На скриншоте не видно, чтобы ПЛК ушел в стоп - почему вы решили, что это произошло?
    Выкладывайте проекты для СODESYS и EasyBuilder - посмотрим.

    Вложение 59977 Вложение 59978 Вложение 59979 Вложение 59980
    В общем, и у меня таких проблем не наблюдается. Пробную модификацию проекта я не сохранил. Попытался воспроизвести проблему, сконфигурировал по новой OPC, и всё нормально работает...
    Хотелось бы ещё узнать вот что.
    1) Так же как и на Вашем скриншоте появляется предупреждение типа "There are 1 configured variable which are not referenced by the IEC code."
    Что это и чем грозит? Вроде бы переменные все "нормальные", чем они не нравятся?
    2) В проекте ОП нужно будет использовать примерно 1,5 тыс. переменных, и выбирать их мышкой по объекту Symbol Configuration будет, наверное, утомительно.
    Может быть есть какие-то инструменты по импорту/экспорту тегов.

  2. #3942
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,212

    По умолчанию

    1) Это означает, что в символьной конфигурации есть переменные, которые не используются в коде. В нормальных обстоятельствах их быть не должно.
    2) Можно использовать атрибут 'symbol':
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0

    В принципе, вы можете все свои переменные, нужные для панели, выделить в отдельную программу или GVL, и пометить ее этим атрибутом.
    Тогда не придется "накликивать" 1.5 тыс. переменных в символьной конфигурации.

  3. #3943

    По умолчанию

    Ясно. Спасибо!

  4. #3944

    По умолчанию

    Спасибо помогли!"

  5. #3945

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Настройка OPC UA сервера для наших ПЛК:
    https://youtu.be/iO5phx9zENM

    Настройка OPC UA клиента для Weintek:
    https://www.rusavtomatika.com/upload..._UA_Client.pdf
    Ещё один вопрос. В ОП Weintek не видны выбранные теги из проекта пока не зальёшь проект в ПЛК.
    Так должно быть? Если это так, то как конфигурировать ОП без живого ПЛК?

  6. #3946
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Ещё один вопрос. В ОП Weintek не видны выбранные теги из проекта пока не зальёшь проект в ПЛК.
    Так должно быть? Если это так, то как конфигурировать ОП без живого ПЛК?
    Так и должно быть.
    Без живого ПЛК - можно использовать виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.

  7. #3947

    По умолчанию

    Ясно. Спасибо!

  8. #3948

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Так и должно быть.
    Без живого ПЛК - можно использовать виртуальный контроллер CODESYS Control Win V3.
    Ещё вопрос... изображение_2022-03-29_212738.png

    Какой узел выбрать для привязки тегов? И в одном и в другом есть ПЛК. Server или DeviceSet ?

  9. #3949

  10. #3950

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    Начало появляться такое вот сообщение после перехода в онлайн на Codesys Ошибка1.png
    Информация не особо встречается по такому сообщению.
    Как с этим бороться? Пожалуйста подскажите.

Страница 395 из 713 ПерваяПервая ... 295345385393394395396397405445495 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3224
    Последнее сообщение: Вчера, 09:24
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •