    Доброе время суток всем!
    Изучаю вопрос подключения ОП Weintek к ПЛК210.
    Вопрос -
    1) следует ли в проекте Codesys добавить новое устройство Modbus TCP Master и к нему прикручивать ОП?
    2) или же, можно прикрутить ОП к существующему Modbus TCP Master'у, к которому подключены сигнальные модули (DI, DO, и т.д.) ?
    Я склоняюсь к первому варианту (мне так кажется, что это верно).
    Конечно же, хотелось бы узнать какой из вариантов "правильный", нет достаточного опыта работы с этим устройством.

  2. #3922
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Изучаю вопрос подключения ОП Weintek к ПЛК210.
    Вопрос -
    1) следует ли в проекте Codesys добавить новое устройство Modbus TCP Master и к нему прикручивать ОП?
    2) или же, можно прикрутить ОП к существующему Modbus TCP Master'у, к которому подключены сигнальные модули (DI, DO, и т.д.) ?
    Я склоняюсь к первому варианту (мне так кажется, что это верно).
    Конечно же, хотелось бы узнать какой из вариантов "правильный", нет достаточного опыта работы с этим устройством.
    Добрый день.
    Если у панель не MT8xxxiP, а любой другой серии (iE, cMT и т.д.) - то проще всего настроить обмен по OPC UA, а не по Modbus TCP.
    Панель будет клиентом, ПЛК - сервером.

  3. #3923

    По умолчанию

    Одна eMT3070, другая MT8090XE. Спасибо, может быть есть более подробная информация по данной теме (под рукой), потому что по OPC UA вообще не плавал ни разу, абсолютный ноль.

  4. #3924
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Одна eMT3070, другая MT8090XE. Спасибо, может быть есть более подробная информация по данной теме (под рукой), потому что по OPC UA вообще не плавал ни разу, абсолютный ноль.
    Настройка OPC UA сервера для наших ПЛК:
    https://youtu.be/iO5phx9zENM

    Настройка OPC UA клиента для Weintek:
    https://www.rusavtomatika.com/upload..._UA_Client.pdf

  5. #3925

    По умолчанию

    Очень благодарю Вас! Буду смотреть.

  6. #3926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Настройка OPC UA сервера для наших ПЛК:
    https://youtu.be/iO5phx9zENM

    Настройка OPC UA клиента для Weintek:
    https://www.rusavtomatika.com/upload..._UA_Client.pdf
    Прошу простить за настойчивость, всё-таки вернусь к вопросу. Дело здесь ещё вот в чём. Хочется понять, так сказать, в общих чертах, как поступают в таких случаях, если с устройством надо работать через Modbus TCP. Мастер один на всех, или же отдельно. На первом мастере висит родное железо (ОВЕН), и как-то не хочется примешивать туда стороннее (если таковое появится).

  7. #3927
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,603

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Прошу простить за настойчивость, всё-таки вернусь к вопросу. Дело здесь ещё вот в чём. Хочется понять, так сказать, в общих чертах, как поступают в таких случаях, если с устройством надо работать через Modbus TCP. Мастер один на всех, или же отдельно. На первом мастере висит родное железо (ОВЕН), и как-то не хочется примешивать туда стороннее (если таковое появится).
    В принципе - разницы нет. Обычно используется один мастер - так просто проще.

  8. #3928

    По умолчанию

    Ясно, спасибо!

  9. #3929

    По умолчанию

    В общем, попробовал OPC, не в восторге. ПЛК конкретно не понравилось как ОП обратилась к нему, ушел в стоп с еррорами.
    изображение_2022-03-28_210046.png

    Надо всё-таки использовать Modbus TCP Master, он до стопа не доведёт. Понятно, что может криво настроил, но это не повод падать в стоп, далеко не повод...
    Последний раз редактировалось Frants; 28.03.2022 в 21:04.

  10. #3930

    По умолчанию

    Добрый день, как настроить режим эмуляции на Codesys 3.5 без подключения к ПЛК?

Страница 393 из 856 ПерваяПервая ... 293343383391392393394395403443493 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58