  1. #3831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в шаблоне для модуля МВ110-8АС, есть переменная "статуса измерения" входа типа enumeration of UINT. Переменная отображается текстом, но если ее добавить в визуализацию, то она отображается как число. Как правильно вывести это значение в визуализацию в текстовом виде? Нужно конвертировать этот тип данных в текст и выводить как текстовую строку, или как? Спасибо.
    Добрый день.
    В библиотеке Mx110 Assistant (она автоматически добавилась в проекте вместе с шаблоном) есть перечисление с кодами ошибок аналоговых входов и функция для конвертация этого перечисления в WSTRING.

    16-03-2022 16-41-04.png 16-03-2022 16-41-15.png

  2. #3832
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В библиотеке Mx110 Assistant (она автоматически добавилась в проекте вместе с шаблоном) есть перечисление с кодами ошибок аналоговых входов и функция для конвертация этого перечисления в WSTRING.

    16-03-2022 16-41-04.png 16-03-2022 16-41-15.png
    Понял, спасибо!

  3. #3833

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    Такой вопрос. Была начата работа над проектом для ПЛК210.
    Самого плк в наличии не было, для разработки использовалось ПО CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Привезли плк, прошивка у него 1.3.0309.1257.
    Рекомендация ПО CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Получается, что надо сносить CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    и устанавливать требующуюся версию? Или есть варианты?

  4. #3834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Такой вопрос. Была начата работа над проектом для ПЛК210.
    Самого плк в наличии не было, для разработки использовалось ПО CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Привезли плк, прошивка у него 1.3.0309.1257.
    Рекомендация ПО CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Получается, что надо сносить CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    и устанавливать требующуюся версию? Или есть варианты?
    Можно не сносить текущую версию, а поставить параллельно ей CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Или же обновить прошивку ПЛК и продолжить работу в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.

  5. #3835

    По умолчанию

    Попытка установить 1.3.0419.1204 или 1.3.1005.2220 безуспешна. ПЛК не признал эти прошивки.

  6. #3836

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Попытка установить 1.3.0419.1204 или 1.3.1005.2220 безуспешна. ПЛК не признал эти прошивки.
    Как именно вы пытались их установить?

  7. #3837

    По умолчанию

    1.3.1005.2220 согласно рекомендации, с флешки.
    1.3.0419.1204 через web

  8. #3838

    По умолчанию

    Первый опыт, может что не так.
    Снимок экрана 2022-03-16 161204.png

  9. #3839

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    1.3.1005.2220 согласно рекомендации, с флешки.
    1.3.0419.1204 через web
    Подробно опишите, пожалуйста, как вы это делали.

  10. #3840

    По умолчанию

    Формат флешки (fat32), размер 32 Гб.
    Записал bin, reset_plc
    Питание плк откл
    Флешку в плк
    Кнопку с гайкиным ключом ВКЛ
    Питание плк вкл
    Ждём, ждём .... ничего

Страница 384 из 893 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484884 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •