Страница 384 из 859 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,831 по 3,840 из 8582

Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3831
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в шаблоне для модуля МВ110-8АС, есть переменная "статуса измерения" входа типа enumeration of UINT. Переменная отображается текстом, но если ее добавить в визуализацию, то она отображается как число. Как правильно вывести это значение в визуализацию в текстовом виде? Нужно конвертировать этот тип данных в текст и выводить как текстовую строку, или как? Спасибо.
    Добрый день.
    В библиотеке Mx110 Assistant (она автоматически добавилась в проекте вместе с шаблоном) есть перечисление с кодами ошибок аналоговых входов и функция для конвертация этого перечисления в WSTRING.

    16-03-2022 16-41-04.png 16-03-2022 16-41-15.png

  2. #3832
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В библиотеке Mx110 Assistant (она автоматически добавилась в проекте вместе с шаблоном) есть перечисление с кодами ошибок аналоговых входов и функция для конвертация этого перечисления в WSTRING.

    16-03-2022 16-41-04.png 16-03-2022 16-41-15.png
    Понял, спасибо!

  3. #3833

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    Такой вопрос. Была начата работа над проектом для ПЛК210.
    Самого плк в наличии не было, для разработки использовалось ПО CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Привезли плк, прошивка у него 1.3.0309.1257.
    Рекомендация ПО CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Получается, что надо сносить CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    и устанавливать требующуюся версию? Или есть варианты?

  4. #3834
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Такой вопрос. Была начата работа над проектом для ПЛК210.
    Самого плк в наличии не было, для разработки использовалось ПО CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.
    Привезли плк, прошивка у него 1.3.0309.1257.
    Рекомендация ПО CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. Получается, что надо сносить CODESYS V3.5 SP16 Patch 3
    и устанавливать требующуюся версию? Или есть варианты?
    Можно не сносить текущую версию, а поставить параллельно ей CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Или же обновить прошивку ПЛК и продолжить работу в CODESYS V3.5 SP16 Patch 3.

  5. #3835

    По умолчанию

    Попытка установить 1.3.0419.1204 или 1.3.1005.2220 безуспешна. ПЛК не признал эти прошивки.

  6. #3836
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Попытка установить 1.3.0419.1204 или 1.3.1005.2220 безуспешна. ПЛК не признал эти прошивки.
    Как именно вы пытались их установить?

  7. #3837

    По умолчанию

    1.3.1005.2220 согласно рекомендации, с флешки.
    1.3.0419.1204 через web

  8. #3838

    По умолчанию

    Первый опыт, может что не так.
    Снимок экрана 2022-03-16 161204.png

  9. #3839
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    1.3.1005.2220 согласно рекомендации, с флешки.
    1.3.0419.1204 через web
    Подробно опишите, пожалуйста, как вы это делали.

  10. #3840

    По умолчанию

    Формат флешки (fat32), размер 32 Гб.
    Записал bin, reset_plc
    Питание плк откл
    Флешку в плк
    Кнопку с гайкиным ключом ВКЛ
    Питание плк вкл
    Ждём, ждём .... ничего

Страница 384 из 859 ПерваяПервая ... 284334374382383384385386394434484 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
  2. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •