  1. #3811

    По умолчанию

    Спасибо! В общем, от себя делаю вывод. Прежде чем следовать рекомендациям упомянутого пункта, нужно делать бэкап проекта.
    Проект, подготовленный таким образом для отладки списываем на потери.
    Или же, отладку выполнять на копии проекта.
    -- -- -- --
    Я в этой среде пока только неделю. Со средой разработки только знакомлюсь. Спасибо!
    Последний раз редактировалось Frants; 13.03.2022 в 19:20.

  2. #3812

    По умолчанию

    Добрый день.
    До этого решал задачи с помощью плк 110.
    Вот решил опробовать плк 210.
    Возник ряд вопросов:
    1. Все выходы горят красным. Это нормально? На них нечего не подключено.
    2. Пытаюсь подключить к быстрым входам абсолютный энкодер npn. Вроде все по инструкции. Но когда на клему SS кидаю +24 контроллер уходит в перезагрузку. Может я где-то напутал? 20220313_224335.jpg
    20220313_224741.jpg20220313_224741.jpg20220313_224741.jpg20220313_224714.jpg

  3. #3813
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vileant92 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    До этого решал задачи с помощью плк 110.
    Вот решил опробовать плк 210.
    Возник ряд вопросов:
    1. Все выходы горят красным. Это нормально? На них нечего не подключено.
    2. Пытаюсь подключить к быстрым входам абсолютный энкодер npn. Вроде все по инструкции. Но когда на клему SS кидаю +24 контроллер уходит в перезагрузку. Может я где-то напутал? 20220313_224335.jpg
    20220313_224741.jpg20220313_224741.jpg20220313_224741.jpg20220313_224714.jpg
    Добрый день.
    1. Если вы используете модификацию ПЛК210-03 - то это нормально.

    2022-03-14_6-16-59.png

    2. Нарисуйте вашу схему подключения.
    +24 В приходит от отдельного блока питания или от того же, от которого запитан ПЛК?

  4. #3814

    По умолчанию

    Доброе время суток всем!
    Есть для языка LD функции (блоки) для контроля диапазона переменных, типа LIMIT, IN_RANGE, OUT_RANGE ? Хотелось бы ещё узнать в какой библиотеке их найти.

  5. #3815
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем!
    Есть для языка LD функции (блоки) для контроля диапазона переменных, типа LIMIT, IN_RANGE, OUT_RANGE ? Хотелось бы ещё узнать в какой библиотеке их найти.
    Добрый день.
    LIMIT - это оператор, он поддерживается во всех языках, доступных в CODESYS.
    Аналог IN_RANGE / OUT_RANGE есть в библиотеке Util.

    2022-03-15_11-43-22.png 2022-03-15_11-44-03.png

  6. #3816

    По умолчанию

    LIMITALARM мониторит и только сигнализирует о выходе за границы. Требуется же контролировать переменную, держать ее значение в заданном диапазоне.

  7. #3817
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    LIMITALARM мониторит и только сигнализирует о выходе за границы. Требуется же контролировать переменную, держать ее значение в заданном диапазоне.
    Вы ошибаетесь. См. описание выхода IL.

  8. #3818

    По умолчанию

    Прошу прощения, но не совсем понятно, как блок с входными параметрами типа VAR_INPUT может влиять на входную переменную. Чтобы контролировать (удерживать) значение переменной в заданном диапазоне требуется подать ее на вход типа VAR_IN_OUT. Или здесь это не так?

  9. #3819
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, но не совсем понятно, как блок с входными параметрами типа VAR_INPUT может влиять на входную переменную. Чтобы контролировать (удерживать) значение переменной в заданном диапазоне требуется подать ее на вход типа VAR_IN_OUT. Или здесь это не так?
    Извините, а как, на ваш взгляд, IN_RANGE и OUT_RANGE работают?

    2022-03-15_11-58-44.png

    Cудя по вашей фразе - вам все же оператор LIMIT нужен.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0

  10. #3820

    По умолчанию

    Вообще интересует LIMIT.
    У блока LIMITALARM все выходы BOOL, куда прикрутить, допустим INT ?

Страница 382 из 856 ПерваяПервая ... 282332372380381382383384392432482 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4044
    Последнее сообщение: 17.12.2025, 10:15
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •